楼主要的是低压大流量效果,并联两台泵,将其运行在31HZ,恰好满足要求。
如果忽略计量误差,变频器显示的功率没错,负载功率就是33KW。按常规,33KW的电流应该约为60-70A,而变频显示的是140A?
可别忘了,33KW的电流的60-70A是有条件的,前提是电机得到的电压是380V,变频在31HZ时输出有380V吗?
此时的输出电压大约只有100多V,按功率=电压*电流(忽略其他因素),如果要保证功率是33KW,在低电压时,电流只有增大才能满足条件。
若要维持功率不变,办法还是有的,就是调整V /F曲线,也就是说在低频(31HZ)时,尽可能的提高输出电压,以此降低输出电流。
yjig说的有道理,请哪位熟悉DANFOSS 变频器 FC-102P75KT4E55H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 参数的朋友谈谈如何设置V/F特性,因为这个DANFOSS 变频器的参数中好象没有直接设置V/F特性的参数.谢谢.
顺便分享一下我们的节能改造方案,供有类似情况者参考,也为国家的节能工作做一点贡献:
我们是通过管道改造把冷却塔的回水系统从原来的回水回到回水池(开式)方式改为将回水直接回到循环泵入口(闭式)的方式,去掉回水池,这样一来利用了回水的势能,大大降低了对泵的扬程的要求,实际节能达到60%多.变频器和水泵都是原来有的.
说的很正确:170v(电压)×140A(电流)×1.732(根号3)×0.8(水泵效率)*=33kw
说明一下水泵的效率是指在31hz时的,在50hz时效率要高