PT100与PLC连接的问题 点击:1592 | 回复:4



xiaoweny

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2010年3月09日
发表于:2010-05-03 10:59:13
楼主
PT100输出是4---20ma或者0---5v标准信号,那么与PLC连接时,为什么一定要用温度模块?可不可以用普通的模拟量输入口来采集信号,比如226XP的AIW0?



euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2010-05-03 12:00:59
1楼

可以 需要加个变送器

www.ytleader.cn

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2010-05-03 12:01:33
2楼
pt100一般不可能输出标准信号的

zhupengfe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2010-05-03 14:43:09
3楼

直接不可以   pt100不能输出4---20ma或者0---5v标准信号,需要加个变送器,加了变送器间接是可以的

www.htplc.net

GK927

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 140回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:326
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2010-05-03 14:51:20
4楼

PT100输出的是电阻信号,需要加变送器才能变为模拟量信号进到PLC,或者直接买PLC可以接电阻的模块,不过比较贵。