各位好.今修一台三菱PLC FX2N-48M .故障是无电源,因为已被其他人修过了的,有个二极管已被拆,不知道是什么型号,请知道的朋友告诉一声.谢谢!

二极管就在MA4820前面,标号是DZ1 ,线路板上画的是稳压管的符号(三菱PLC线路板上基本上都会把元件型号注明,但是就这管子没有注明),




江佑

  • 精华:7帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2010-02-24 09:44:38
1楼
请朋友们帮忙呀!先谢过了!

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2010-02-24 16:05:54
2楼

建议1: PLC电源输入输出一般都是24V,内部IC供电5V,12V;你可以从这方面想办法,看看这路输出是供到那里的;弄清了需求,稳压管的型号就好定型了;

2: MA4820是开关电源模块,输出是12V的,如果这个稳压管在输出侧,那就好办了。

upc1342

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2010-02-26 20:52:12
3楼
要分清它在开关电源起什么作用,一般很好找到代用品.

纵横军团----彬

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-02-26 23:34:10
4楼

找台好机器找开电源拆下此管看下型号吧。

---------------------------------------------------
USB转串口线,PLC视频教程,光电接近开关,二手PLC 变频器 编程电缆等http://shop35526107.taobao.com  /


长期回收PLC LOGO 变频器,590C 6RA70 QQ304867181注明工控

江佑

  • 精华:7帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2010-03-15 13:15:14
5楼
问题已经解次,是15V的稳压管,谢谢大家!

纵横军团----彬

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-03-15 14:27:51
6楼

哦,多谢楼主让我们了解了,能否上个电路图?

  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年9月30日
发表于:2010-03-16 15:05:46
7楼

学习了。

感谢中。。。

zjb8588

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2010-04-22 14:02:47
8楼

请问楼主此问题解决了吗,我现也在修,4820换了也不行,DZ1也烧了,不知换上DZ1能好吗

 