变频器输出过电流 点击:432 | 回复:9



chxiaoxu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2010-02-26 22:33:45
楼主
麻烦请问一下,本单位一台185KW的ABB变频器,输出频率在30HZ左右,输出电流一直维持在300A以上,电机的额定电流是294A,这样长时间运行,会不会把电机烧掉,变频器的参数已经设置好。频率变动不是很大,升降幅度很小。有没有办法把电流降下来,谢谢



永正电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2010-02-27 00:51:12
1楼

只要电机不发热,就没问题

gdt102

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2010-03-08 11:33:44
2楼
看看你的电机是不是过载了,这种情况不正常的,最好不要这么做

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-09 16:44:15
3楼

试一下吧频率往上抬一点 ,用定频试试,  电机不热没有关系的

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-03-09 16:45:54
4楼
电机的 额定功率是多大的,有没有做变频的空余或必要~万一毁电机就~~

aqlzy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2010-03-10 16:44:51
5楼
你的电机在30HZ就达到这么大电流,频率稍高不就危险了?你的电流是输出侧的电流吧,像恒转矩的负载的电流随频率变化较小,但输入侧的就会小很多了。电流大就要求你的电机散热要好啊,否则可能温升高。

传动系统

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2010-03-11 11:04:53
6楼

长时间运行,普通电机还是会发热的,你的机械负载太重,最初设计的时候要匹配电机与变频器负荷。

/*--------------------*/
变频器R&D Q群:105940543

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2010-03-12 14:43:25
7楼
变频器电机的情况下,散热应该没问题的。主要考虑普通三相异步电动机,加强通风散热。电流大转速低温升会很快的

yifan_1987

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2010-03-13 18:23:48
8楼

我感觉你还是,用工频试一下吧,带负载,和不带负载的电流,比较一下!

变频小兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2010-03-15 15:53:05
9楼

30HZ就已经超过额定电流肯定是不对的。建议检查负载及变频器与负载匹配情况。。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师