风之影847156904
思诺尔变频器维修徐工
实在找不到问题的话把主电容全部给换调
牛牛不牛
看下开关电源次级 -15V输出整流管那里-------还有一个反向接的二极管,整流后无滤波的电解电容,只有个104的瓷片电容,还有几支电阻。此电路为电压取样,看电阻和电容是否不量
3.7KW是这样的,2.2KW的不知道是不是这个电路,仅供参考
k6688999
处理方法:1.设定较长的减速时间 2.F_048 设为xxx0 3.外加制动电阻或制动模块 4. 电源输入侧加装电抗器 5. 加大变频器容量 6.送修
dzyqj520
多谢各位!变频器应不会是加减时间的问题!因为本机已用了好几年,一直正常!上个月才出现这情况!
主电容测量过没什么变·!但是没有更换过!不知会不会真的有问题!
本机没有用制动电阻!继流二极管还真没有查过!
那我先查一查制动回路!
多谢各位·!
yutaolz
jiaming188