宝二爷
如果I/O通过PLC本身的24V电源供电时,在PLC刚刚加电的时候不会立即有电,CPU要领先于输入先得电。这样对于上电初始化的时候可能有影响。
解决办法:如果初始化程序与开关量输入有关,可将其延时几毫秒在初始化。