西门子PLC如何用自由口模式创建用户自定义的协议 点击:692 | 回复:4



changyuzl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-12-21 16:39:47
楼主

西门子S7-200系列PLC如何用自由口模式创建用户自定义的协议,我在编程手册上就看到1页的简单说明,但还是不太清楚怎么使用。

我想用200系列的PLC与一块电路板通讯,如果用MODBUS或其他的通讯模式在电路板的单片机上编程很麻烦,电路板我也不太清楚是什么样,由另外的同事负责。所以就想用自由口自定义协议,但我本身对什么协议了、帧格式了、校验了那些方面可以说一点都不懂,所以这个自由口的协议也不知道该怎么使用,希望有高手可以帮忙,最好有详细的梯形图和说明,我的邮箱changyuzl@163.com ,哪位大大有详细的资料给我发过来也好啊,小弟在这里谢谢各位了!




dgm_plc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2009-12-25 15:54:08
1楼
首先要知道电路板可以支持的通讯协议以及格式,就好像和一个外国人沟通,先要知道使用哪种语言他能听得懂。

slf0102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2010-01-03 16:49:57
2楼
用自由口的话,编程更麻烦。要搞底层协议。用MODBUS_RTU多好。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-01-04 11:10:45
3楼

没你想象的那么难!多看看简单的RS232,RS485 硬件协议,以及检验等等!西门子的产品一般说明还是比较到位的!看自由口通讯帮助吧!

hhl136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2010-01-04 11:17:44
4楼
这样,你可以用OPC协议,电路板那用C作个程序,用OPC一连接就可以