急 求教:PF700 编码器问题! 点击:0 | 回复:4



bellechat

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-11-24 09:14:50
楼主

编码器卡是 20B-ENC-2    之前使用的是 长线型编码器,现在想改为推挽编码器,不知道可不可以,有没有人用过!

 




rantao00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-04 11:05:19
1楼
要看PLC有没有推挽接口了。一般可以的。www.simre.com.cn

dingzijie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2010-03-23 13:31:02
2楼

楼上回答牛头不对马嘴

是可以改的,pnp未负极共接,npn为正极共接。 电压等级选对就可以了

秋天的虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6222
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2010-08-18 22:26:25
3楼
可以,我已经用过了,放心大胆的用吧

雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-15 23:43:30
4楼
可以用,虫子说得对.注意5-12VDC信号的限制.按带宽选分辩率