情况有点复杂!!
我公司电厂新建两台75T/h硫化床锅炉,锅炉正在安装中,但是对于锅炉配套的500KW大电机驱动方式是采用高压变频驱动还是低压变频驱动始终悬而未决,因为高压变频器厂家和国际知名电气巨头公司各执一词,到底哪个方案更可行,因此想请有经验的大师帮我分析一下看!!
设备情况——
1、电机功率:500KW 引风机共5台。
2、电机选型:设计院设计方案是10KV高压电机+变频器。但两家国际知名巨头公司却都建议我们采用他们的低压电机+低压变频器方案。
3、我厂是造纸厂,自备发电站,热电站汽轮机发电电压10KV,设备全年运行。
4、建设资金不充裕,价格是考虑的主要因素之一。
5、电缆铺设距离估算为200~300米。
一、来自国际知名公司的低压变频方案
10kv/400V降压变压器+国际知名低压变频器+500KW(380V)电机方式。
(1)国际知名低压变频器:35~40万
(2)国产知名品牌800kVA油浸变压器 : 6~8万
(2)国产知名品牌500KW电机:10~12万
他们的理由:
(1)在一定的功率范围内(200~1000kW)尽量选择低压变频器,易维护、安全性高。
(2)高压变频器价格过于昂贵、技术复杂,增加了用户的维护成本,高压变频器维修难度远比低压变频器高,人工费用高,维修周期长,损失大。低压变频器技术成熟,操作、维护简单,运行成本低,维修周期短。
(3)国产知名高压变频器品牌一般为60~65万,国外品牌的高压变频价格更是昂贵难以承受。
二、来自设计院和国内知名高压变频公司的方案
10KV高压变频器(带旁路工频柜)+10KV高压电机
(1)国产知名高压变频器:60万
(2)国产知名品牌高压电机:15~20万
他们的说法:
(1)电缆成本:高压远低于低压,低压方案忽略了电缆的成本!从变电站—变频器—电机,低压需要500平方铜芯电缆,高压只需要70平方绝缘铠装高压电缆,两者造价每米距离相差400元左右。
(2)业界一般均提倡250KW以上电机采用高压电机——500KW电机,低压方式电流太大,电机制作困难,市场很少有,恐怕需专门加工制作。
(3)高压变频技术成熟,本身带有旁路装置,高压故障也能保证生产顺利进行。
(4)500KW的电机用低压变频,谐波干扰会很大,电缆长度不能超过200米。
请各位高人不吝赐教,或者表个态也行啊,看看哪个更有理有利!!在线急等!!我的QQ:88098568
我个人有点不成形的见解,按常理判断用高压驱动比较普遍,但是这两家全球知名品牌公司的高压变频器价格实在太吓人,我们厂出不起这么高的价钱,直接与国产高压变频器竞争恐难,但他们又想占领我们这块市场,只能以低压变频方案来对付国产高压变频方案,不知我分析得对否。