求助:ABB变频器报警A5001 点击:6469 | 回复:2



正弦波

    
  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2009-08-02 23:13:18
楼主
一台ABB ACS510-01-195A-4变频器,严重损坏,更换整流模块、IGBT模块、主板、电流检测板。装机,没有接外控线(以前是外控的)。没有接模拟输入(以前是有水压力模拟量输入的),用基本型控制盘。显示报警A5001,系传动无响应。控制盘显示A5001,按键不能操作。请教了。



正弦波

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2009-08-15 17:13:55
1楼

是程序板坏了,换了块新的就好了。唉!成本太高了,没得赚了!

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-03-26 16:55:42
2楼
我这里有一台ABB的变频器进水了,送修之后,送电给变频器,面板显示A5001,无法操控,而且风扇也不转……