三菱伺服J3 AL20报警 点击:965 | 回复:4



Thomas8032

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2009-07-18 22:23:22
楼主
编码器线是自己买插头做的,以前几批设备运行都很好的,最近老是出现伺服上使能就报警AL20,是编码器线报警,刚上电不上使能不报警,不知道怎么回事。以前编码器线有问题都是上电就报警。是不是上使能就有干扰了呢?



Thomas8032

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2009-07-18 22:27:20
1楼

还有三菱的AL16 和AL20都是编码器报警,有什么区别阿?

sucre

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2009-07-19 10:50:29
2楼

多了一个    编码器线的设置   其他都一样

Thomas8032

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2009-07-19 20:22:22
3楼

MR-E的也有两个报警代码的阿

Thomas8032

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2009-07-19 20:24:09
4楼
那只是线制的设置,原来的是好的,已经用了一段时间