问题是这样的:本来我要设定通讯协议MOV  H81  D1120

不小心变成了MOV  H81  D1121了,之后就不能通讯了,我该怎样处理?




donglisheng1@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2009-07-16 16:44:04
1楼

MOV H81 D1120

MOV H1 D1121,你试一下吧,D1121出厂默认值为1,不知你使用的是多少?

aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2009-07-17 12:20:52
2楼

别忘记set m1120