求助富士变频器使用中报OU3故障原因 点击:3218 | 回复:3



zlsnzly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2009-06-21 09:49:14
楼主
我厂矩形原料堆厂布料机行走电机用富士变频器控制,频率设定后,反向行走时变频器 工作正常,正向行走时由于受皮带机牵拉电机电流大幅下降造成变频器报OU3故障(即变频器恒速运行时过电压),请求使用经验和处理办法.



健力

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2010-05-14 09:05:34
1楼
我厂矩形原料堆厂布料机行走电机用富士变频器控制,频率设定后,反向行走时变频器 工作正常,正向行走时由于受皮带机牵拉电机电流大幅下降造成变频器报OU3故障(即变频器恒速运行时过电压),请求使用经验和处理办法.

黑水白山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:916
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2010-05-14 14:20:20
2楼
仅供参考::用变频器的多段速,反转设一频率,正传时牵拉电机得电发信号设另一频率

工控.com

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年8月20日
发表于:2010-05-14 14:51:11
3楼
检查直流回路!13719448989  广州 林生