以前没使用过AB变频器,手头有一PF70带LCD HIM,使用不大熟悉(汗颜,偶常接触SIEMENS和ABB的),请教(菜单设置见后面):

.

启动时,频率约在1.5HZ左右,但LCD显示电流三四十安(15KW,Ie=27A,美国电机铭牌首标为20HP,460VAC,Ie=24A,但其下面一行亦标示了15kW,380VAC等)。HIM操作停止后,0HZ,电流还显示有二十多A,菜单操作则提示未停下来,只能断电重启。

.

在改变参数等的过程中,有时会出现DC braking/stop assertd而同样不能进行菜单操作。……哪位帮我检查以下参数,指点指点?

那Flying start gain设多少适宜?

.

PowerFlex 70 带LCD HIM,看网上下载的用户手册,LCD HIM还有显示中文的版本吗?我这个不是在国内所购,ALT+^ 时无中文菜单可选。若购买可显示中文的HIM,啥型号……手头少AB资料~
3、Detailed
  1、motor control
    2、V/HZ, Std
  2、Motor Data/ramp
    15kw,NP FLA 27.0A,380VAC,335HZ,19440rpm,poles=2
    Stop mode:Ramp DB resistor type:none, Accel time=30s
    Dece time=30s, S curve%=5%
  3、motor test
    Local HIM port1,Direction test OK,Autotune not require.
             inertia test not require.
  4、Speed limits
    max:315HZ, min:200HZ
  5、Speed/Trq cnt1
    5.Local HIM
  6、start/stop/I/O
    A:start source: HIM/DPI only
    B:DI easy configure,reverse=NO, 3wire
    C:DO DO1=3 ready DO2=4 run
    D:AO Ao1=0 output freq, current 20mA/4mA
  7、Application
    1:Flying start=NO
    2:Auto restart=0禁止




hua123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2009-08-11 17:20:34
1楼
现在怎么处理的,有中文说明书的,

雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-16 00:06:28
2楼

洋兄的问题一定要回答的,怎么用AB不找我?

1/  "HIM操作停止后,0HZ,电流还显示有二十多A,菜单操作则提示未停下来,只能断电重启。"亏大了,这是你的变频器里设了停机后的直流制动.有制动时间和电流幅值.取消掉就好了.直流制动过程中,变频器的2相向电机送出直流电,变为不旋转磁场,其实是一种能耗制动,此时HIM正中最上的小格里显示DC braking

2/  stop assertd和Not enable都是AB变频器的急停状态,设参数可以,但起停不行.SA状态是由2个可能原因引起的:1,361-366参数中设置了4 STOP-cF,主回路上电后没给使能. 2,应用了网络控制,而控制字的0位(STOP)置为1.请检查是这样么?

我20A手册不在身边,不然直接给你个参数表.

洋过作的什么设备,电机参数很怪呀?是精密机床主轴?

 


雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-16 00:07:43
3楼
PF70的HIM(面板)没有中文的.现在的20HIMA7是可以用,但具体参数就不是中文了.用在PF753和750上才是中文.

洋过

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 726回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2010-11-30 11:08:04
4楼

汗,回复了一个多月我才来看。收悉,谢谢!

这个仅是用在美国某牌鼓风机,配套自带的。

秋天的虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6222
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2010-12-07 09:09:47
5楼

俺也凑凑热闹

做一个相当粗暴的调整

Pr276-Pr285 这几个参数全部设为47,即:0000000000101111

想咋整就咋整

 

bowing99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2011-03-01 22:43:41
6楼
抱歉问问雅各宾:PF70的控制源怎么选?你上面的回复中,硕了可能是选择了4,或者是使用了网络控制。西门子有专门的一个参数(MM440是P700)。PF70中,我翻参数翻得头都大了,也没有找到。谢谢了。

雅各宾

  • 精华:26帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:262帖 | 6967回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:15875
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2011-03-07 23:24:14
7楼

DI1-6没接线情况下,90号参数就是给定频率。AB的变频器只要MASK参数没屏蔽这个位置,所有控制源都同时起作用,见虫子的参数。

也就是说,如果你IO控制变频器,不小心按了面板起动钮。而变频器是三线控制,READY,那么变频器就开始带电机起动。

LOOKAT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1090
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2011-07-08 16:30:13
8楼
15KW的高速电机用在鼓风机上?长见识,修高速电机很麻烦。