Powerflex70通讯方式如何启动 点击:0 | 回复:5



GK927

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 140回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:324
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2009-06-08 08:15:31
楼主
最近用到POWERFLEX70变频器,用两种方式启动,远程通讯(走Devicenet)启动和调速,本地HMI启动和调速。看到说明书说速度基准源可以通过数字量输入编程(手动/自动)来切换,没有提到启动命令如何在通讯和MHI之间切换。请各位帮帮忙,谢谢了!



GK927

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 140回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:324
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2009-06-08 18:04:00
1楼
变频器的启动方式主要也就三种:面板,端子,通讯。
现在速度选择可以通过端子编程来选择,启动方式没找到选择的参数,是否有像速度选择那样,可以通过某个输入点的开关状态选择是端子启动还是通讯启动。我没有找到,请大家帮帮忙,谢谢

s_york

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2009-09-08 20:08:28
2楼

应该是有相关参数控制的,西门子是有的,我想AB也应该是通参数来选择的吧

GOUF_HEINE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月16日
发表于:2010-04-30 13:51:26
3楼
你可以用DRIVE_EXECUTIVE连接变频器察看速度选项

malstian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2010-10-08 14:36:35
4楼

如果PLC=自动   端子=手动  有相关的切换方法

可以将端子4作为自动手动切换窗口:闭合为手动,断开为自动

速度基准值在相关参数选择DPI端口5 ,说明在自动模式下,速度是由通讯模块给出

malstian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2010-10-08 14:44:08
5楼

启动参数在通讯的逻辑参数里面

14 13 12三位不同组合指定了PLC的控制方式及速度基准源  000 无指令为手动模式  001为基准值A自动

0位为  STOP  1位为START  其它各个位都表示相应功能  你可以查看参数271 的设置