西门子PLC S7-200编程问题 点击:253 | 回复:11



嫦娥一号

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2009-05-16 13:49:42
楼主

本人编程初学者,从网上下载了S7-200的仿真软件,梯形图编程时,为什么我输入I0.0,却显示E0.0,怎么也找不到原因,郁闷,初来乍到,水平有限,让大家见笑了,望前辈们指教~~谢谢




xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2009-05-16 14:29:23
1楼
不会吧,上图来看看。。。

yangbinxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年5月06日
发表于:2009-05-16 14:53:27
2楼
第一次听说有这种事,重下一个

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2009-05-16 15:08:10
3楼
你的仿真软件是德语标注方式,输入是E输出是A,没事,你就看作I和O 来用

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2009-05-16 15:09:03
4楼

当做I和Q来用,没关系

金涌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2009年5月08日
发表于:2009-05-16 15:17:25
5楼
没有用过,不懂!!j

神的徒弟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年6月11日
发表于:2009-05-16 17:21:56
6楼
各位同行我建了个PLC交流群55304454,多多益善

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2009-05-16 17:52:04
7楼
仿真软件是德语标注方式,你看在哪选项选项标准方法,和S5,S7-300一样的,E 相当 I , A 相当于Q 一样的

嫦娥一号

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2009-05-16 21:31:27
8楼

原来如此,真是有劳各位了

长征三号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-05-17 21:52:29
9楼
有汉化的软件,在西门子网站上应有呀

wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2009-05-18 09:28:45
10楼
不可能啊.有图吗.我也是下载的

上海菱新机电 编程电缆特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2007年4月26日
发表于:2009-05-18 09:42:43
11楼

我有软件

 

 

www.plcdl.com PLC编程电缆网 QQ:821988027