安装现场:某电厂化学车间

故障现象:涡轮流量计安装后运行正常,使用一段时间后出现无流量值显示。

故障原因:经过现场检测发现,现场是新装管道,安装人员没有清理管道中焊接时残留的焊渣,随着介质的流动焊渣卡住了涡沦叶片,使涡轮不能转动,导致无流量显示。

处理方法:拆下传感器清除管道及卡轮的焊渣后流量计正常工作。



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-03-16 15:26:48
1楼
吹除时要把流量表拆下来,完成后再安上。

wodejia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2009-07-05 19:44:27
2楼
谢谢了,学习一下。