aibatj
我是新手。不明白怎么回事,请师傅告诉我啊
1# 2# 3# 4 # 5#
首先把1# 2#号串起(我不知道这种接法叫什么名字)然后在1接一根线出来到3#。
4# 5#也是串起然后在接一根线
4#5#通过一个RS485接工控机
3#拉出一根线也是通过这个RS485
以前画面有数据可现在没有了。
3#和1#还有BF报警
不能通讯和终端电阻是的ON OF有关系吗?
youhm
很有可能是终端电阻ON OFF位置不对,终端电阻只在终端的设备处于ON
你说的RS485感觉你指的是RS485中继器,中继器如果有空的接口,终端电阻也要处于ON
请检查所有设备的终端电阻开关位置
zhangsan123
飘落的羽毛
fangzhongyuan
gongkong78_dq
你的通讯连接方式正确?问题描述清楚才好判断你的问题
宇涵
你的连接方式是通过一个RS485中继器分两路的DP通讯,其中一路为3,2,1。另一路为5,4。
检查一下第一路的所有DP接口。2#没有报警?
hdhhjgk
西门子CPU315有可能是一个站通信口了出问题,或是RS485中继器分两路的DP通讯出问题,此类PLC本人维修过不少100%能复。要帮请:13570662327。QQ:895528623
王越洋
黄小磊123
路过.学习一下.还请楼主把问题说得越详细越好
GK927
根据楼主讲述,以前是好的,所以终端电阻问题基本可以排除,根据以往经验,检查是哪根线松了?
甲方要我们把CP5 611换了。
我搞不明白终端电阻?
用什么方式可以可以看出来是终端拉?
MPX是什么意思?PLC上面的
在DP插头里有中端电阻,将开关打倒ON,用万用表测量大约220欧
yang...
建议楼主,把系统图发上来,一共几台电脑?PLC的连接顺序,电脑和PLC的连接示意图,大家好帮你出主意。
郭星如
老狼
你把现场照个相,然后通过插入图片的方式发上来都不会?
简单讲,连接器上如果接了一根线,终端电阻要打到ON,接两根线打到OFF,并且接一根线的时候,不管是开头还是结尾,线都要接在箭头(连接器上有标识)朝里的位置上。