首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于西门子PLC S7-315-2DP的通讯问题! 点击:5622 | 回复:24



s_york

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2009-03-08 15:38:10
楼主
各位高手我有个问题想请教一下:我们公司新建的一个项目,采用西门子S7315-2DP CPU,下面有4个ET200M子站(4个ET200M子站分装于现场两台电控柜内,不在一个地方)和6台MM430变频器(位于主控室内),主站和子站间采用PROFIBUS DP通讯 ,上位机采用MPI转USB和电脑相连进行WINCC监控(电脑位于主控室内),现公司要求新增一台电脑,并取消主控室的电脑,然后将这两台电脑分别放置于现场电控柜旁,便于工人操作,那么这两台电脑该如何和主站相连?可否连到子站上(通过CP5611卡)?



s_york

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2009-03-19 21:45:10
21楼

今天我忽然想起了通讯距离的问题,因为MPI的通讯距离只有50米(波特率187.5),超过这个距离要加中继器呀!虽然我算了一下距离应该不会超过50米,但是也应该差不多接近50米了,所以我想干脆用CP343好了,如果CP343有两个RE45接口的话也不用交换器了,只是需要进行一下参数设置,可是我以前没有用过工业以太网通讯,所以哪位高人能否指点一、二?或者提供点这方面的资料也行!

s_york

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2009-04-21 22:38:07
22楼

这两天电脑、CP5611卡到现场,立即安装硬件及相关软件,拿到现场直接联接到4#子站,设置PG/PC的通讯波特率及地址,打开STEP7程序,监控正常,说明通讯OK!再打开WINCC画面,激活运行,不能正常显示数据,经检查发现WINCC资源管理器/变量管理/PROFIBUS下,系统参数/单元/逻辑设备名称设置为PC Adapter(PROFIBUS),将其更改为CP5611(PROFIBUS),重新运行监控画面显示正常!

这样我就不用再重新放线了,直接在现场连接就OK !

gkmaidong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2010-08-28 21:34:52
23楼

6es5948 3UA13 全新一块
6es5 928 3ub12 8-9成新 一块
6es5 948 3ua11 8-9成

机会难得数量不多。 qq:48513007

gglqingqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年10月04日
发表于:2010-09-04 11:53:39
24楼

可以通过CP5611卡与MPI相连进行组态。但不知你的距离有多长。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页