s_york
今天我忽然想起了通讯距离的问题,因为MPI的通讯距离只有50米(波特率187.5),超过这个距离要加中继器呀!虽然我算了一下距离应该不会超过50米,但是也应该差不多接近50米了,所以我想干脆用CP343好了,如果CP343有两个RE45接口的话也不用交换器了,只是需要进行一下参数设置,可是我以前没有用过工业以太网通讯,所以哪位高人能否指点一、二?或者提供点这方面的资料也行!
这两天电脑、CP5611卡到现场,立即安装硬件及相关软件,拿到现场直接联接到4#子站,设置PG/PC的通讯波特率及地址,打开STEP7程序,监控正常,说明通讯OK!再打开WINCC画面,激活运行,不能正常显示数据,经检查发现WINCC资源管理器/变量管理/PROFIBUS下,系统参数/单元/逻辑设备名称设置为PC Adapter(PROFIBUS),将其更改为CP5611(PROFIBUS),重新运行监控画面显示正常!
这样我就不用再重新放线了,直接在现场连接就OK !
gkmaidong
6es5948 3UA13 全新一块 6es5 928 3ub12 8-9成新 一块 6es5 948 3ua11 8-9成
机会难得数量不多。 qq:48513007
gglqingqing
可以通过CP5611卡与MPI相连进行组态。但不知你的距离有多长。。。