今天我到一客户工厂进行设备维修,现场有两台我们公司的同样型号的机器,其中有台设备是05年的,使用情况很稳定.另外一台是去年年底才发过来的,出现的情况就是,在变频器启动后,三相交流电动机转动时,安装在设备上的两台步进电机也在上下抖动,而且很烫,我于是进行故障检修:
1.我单独测试步进电机部分,动作正常,转动三相电动机,出现上下抖动情况,难道变频器干扰?最后,我通过把变频器的接地线和供步进电机驱动器电源的接地线分开,以及在变频器到电机接线端加磁环,后连续转动电动机,没有出现抖动现象.后分析,估计时,接地线处理得有问题!
2.步进电机发烫问题,我发现05年设备驱动器是LeadshineM860,而出问题设备的驱动器是和利时SH-20803N,步进电机都是MAE(意大利),
而且PLC程序也是一样的,在外部接线时,LeadshineM860的脉冲,方向,和使能三个信号都接了的,和利时SH-20803N只接了脉冲和方向2个信号,一但接上信号,步进电机不转,我就奇怪,为什么用LeadshineM860电机一点也不烫,而用和利时SH-20803N很烫手,一摸就缩手,这是什么原因,
望朋友们给予指点