关于GE VersaMax PLC与HONEYWELL的通讯
最近在做GE VersaMax PLC与HONEYWELL的通讯,但是一直不通,想请这方面的高手帮忙分析解决下,万分感激
VersaMax PLC: IC200CPU002
HONEYWELL pKS201系统,串口通讯模块SerialInterface,电源板TC-SMPC01,485通讯接口板TC-TSIM12
【
GE上485口9针头采用线序如下(沈鼓发的,与GE通讯手册上的不太一样):
10、12短接,并且这是Modbus485两线制通讯的负端,
9、11、13短接,并且这是Modbus485两线制通讯的正端,
6、15短接,
8、14短接,
1是屏蔽线,单点悬浮
在pks里面配置好了组态和接线模块。按照GE公司提供的接口接线方式作了GE的modbus的接头,连接后发现两边的通讯显示灯无反映。当时由于GE人员不在场,无法知道485口的参数配置情况,我们考虑有两种可能:一是GE那边端口配置没对,二是DCS这边网络模块和485FTA板坏。但前一种可能较大。
后来,GE人员过来调试,配置好端口后,通过以前放的通讯电缆,在笔记本上用MODBUS测试软件测试能读到数据,但是无法在Honeywell中读到数据,查看帮助文件及咨询honeywell技术人员,配置及程序没有问题,所以怀疑Honeywell本身的485FTA板有问题,申报了通讯模块及FTA接线板的计划。
在Honeywell通讯模块回来之前,我们后面更改GE上另外一个232接口的接线方式,利用R232的方式与GE连接查看GE的组态设置,连接后发现GE的设置没有错误,但是接到GE 的485通讯口时仍无法利用测试软件从笔记本上读到数据。