求继电器的触点容量问题 点击:576 | 回复:0



SeanWong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2008-12-20 20:41:14
楼主

现在一个设计中,业主要求火灾时除了PLC在软件上关断所有接触器外,硬件上也要使所有接触器线圈打开。火灾时外部会发一个DC110V的信号,然后控制柜内的继电器闭合(为Schneider的RXM系列,2CO),然后继电器的每个触点接到接触器的A2端(使用Schneider的LC1系列,功耗2.4W),每个触点接5个接触器。RXM系列的触点在DC24V时触点容量为12A,按理说是可以这么做的。但打热线电话去Schneider竟然有两种说法,当然是一个说可以,一个说不可以,那个不可以的说最好每个接触器都串一个触点,我都晕了。

其实想请教各位触点容量按理论值计算去设计电路可以吗?