大容量设备启动问题 点击:246 | 回复:7



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-19 10:44:02
楼主

大容量设备启动时,引起供电母线压降按以下哪种条件考虑最好:
条件:2台主变供电,每台可以满足所有负荷供电;现有1套大容量电动机需要启动;按以下几种模式启动:
一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式);
二、一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动;
以上两种模式,哪个合理、 经济、更符合规范要求



PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-03-30 00:02:24
1楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动-----大容量符合启动,这种模式更符合规范要求

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-30 08:12:57
2楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动-----大容量符合启动,这种模式更符合规范要求 ?????

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-03-30 20:48:43
3楼

一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式

合理价格高

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-31 13:12:32
4楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动-----大容量符合启动,这种模式更符合规范要求 ?????

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-04-06 08:24:31
5楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动-----大容量符合启动,这种模式更符合规范要求 ?????

西门提问

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-08 15:01:10
6楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-04-09 09:17:22
7楼
一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动-----大容量符合启动,这种模式更符合规范要求 ?????

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师