litong0930
前两天有个变频器带负载起不来 P3 22kw变频器 带水泵 好像也22的 不会比22多 负载很轻 用手能转动
启动频率10.00 手动提升转矩 提升5% 加速时间40 减速20 启动后 电机动一下 然后变频器报过载er09 后来把启动频率设0就好了
何解?
乐学
启动频率过大,过流报警
panbaojiang
小青青
ZJZC
河北工控1
newchp
转矩提升调小些看看!
谢谢楼上几位的回复 可问题就在于 变频器报的是er09过载 可是22kw电机的负载用手都能带动 这是为什么 而我把启动频率改了就可以了 实在不明白啊
bogyq
donglei86
华喆自动化
云烟aaa
POPLAY
wgr6525658
学习了 .....
共赢
yaozhandonglk
揺绝缘时千万不要带变频揺,什么牌子得也不可以。
九尾狐
wujian9283
加速时间太短~~而启动频率又大~~肯定会过载的