功率组件故障,在下列情况下将引起硬件故障r0947=22
和r0949=1
(1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确
外形尺寸A 至C(1) (2) (3) (4) 外形尺寸D 至E(1) (2) (4) 外形尺寸F(2) (4)
由于所有这些故障只指定了功率组件的一 个信号来表示不能确定实际上是哪一个 组件出现了故障 外形尺寸FX 和GX 当r0947=22 和故障值r0949=12 或 13 或14 (根据UCE 而定时检测 UCE 故障)
我碰到过一次是电机的电缆皮破损短路引起F022