求助:有谁做过供热系统二次网(换热站)循环水泵变频控制系统?供回水压力的差值怎么取?如何控制?在此先谢谢了。也可以加我QQ进行交流。QQ号:768595438.



蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-12-01 22:23:45
1楼

水泵变频改造都比较成熟了,在其回水处装一个压力表,采集数据到变频器进行PID调节就可.

缘来有风

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2007年8月11日
发表于:2008-12-01 22:33:27
2楼
供热系统不太一样,客户要求对出回水压力的差值进行控制。

zhoiw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 882回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2008-12-02 08:22:03
3楼
那就对差值进行PID运算啊

云烟aaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2008-12-02 10:53:35
4楼
三晶高性价比变频器-诚招代理商 www.sajbp.net

杀人机器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2008-12-26 12:44:24
5楼

关键在于方案 不在于变频

need591

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:1162
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2008-12-26 14:33:01
6楼
上海神源变频供水专用变频 一拖二 和休眠功能 实现自动化无人值守 安全可靠 www.syrunscom QQ 470804234
15168801548 结交新朋友 不忘老朋友 为中国节能环保事业贡献力量

fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2008-12-26 14:37:21
7楼
水泵变频改造都比较成熟了,在其回水处装一个压力表,采集数据到变频器进行PID调节就可.

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-31 09:55:01
8楼
差值闭环就能解决了。没什么难度呀?