艾默生变频器——故障处理与维修经验谈 点击:20600 | 回复:127



蓝海华腾

    
  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-11-17 23:21:16
楼主

第三讲  艾默生变频器的维修经验谈

 

 在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。本人收集整理这些资料,就是为了和大家一起分享,希望能帮助到大家日后的工作。

 故障代码     故障类型      故障代码      故障类型
  POFF            输入欠压       E008             输入缺相
  E001            加速过流        E009             输出缺相
  E002            减速过流        E010              模块保护
  E003            恒速过流        E011               逆变过热
  E004            加速过压        E012               整流过热
  E005            减速过压         E016              读写故障
  E006            恒速过压        E018              接触器未吸合
  E007     控制电源过压       E019             电流检测电路故障


1、电流检测故障 (如报E019,E001):


(1)控制板Q1(15050026)坏。


(2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。


(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

   如值不   对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。

 



  2、显示POFF:

    驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,

    其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。

 

3、缓冲电阻坏:

缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,

特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。

 

  4、显示不稳:

先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路


  5、不制动:

       01180099,01180100,01180113,01180114 的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900 F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200 F133=150 直流电压 270-350V 制动起作用。




zhu_jun_07

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2009-09-04 22:19:48
81楼
我有一台TD3000 5.5的机器启动正常,运行不久就停机,无显示,无驱动,风扇停下。楼主能指导一下具体故障吗?谢谢!

syx7777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2009-09-07 20:03:26
82楼

请问楼主:EV2000,不接互感器,会不会出现低频电机抖动,偏电流的情况啊?

 

chml210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2009-09-10 21:47:39
83楼

谢谢楼主.你可知道汇川变频器没电输出是什么问题啊?

qq475746528

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2009-09-16 00:10:03
84楼
我有艾默生EV2000 45KW变频器 上电就跳闸 请问是什么故障呢?

yu_3686289

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2009-09-19 21:58:07
85楼
ding ding ding ding

qq475746528

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2009-10-05 19:30:22
86楼
回复内容:
对:qq475746528 关于我有艾默生EV2000 45KW变频器 上电就跳闸 请问是什么故障呢? 内容的回复:


是整流桥坏了、 耐压不够、

gongkong89

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:407
  • 注册:2009年8月20日
发表于:2009-10-15 14:24:44
87楼
感谢楼主!顶顶,现在像楼主有这样开放胸襟的人士可谓捉襟见肘。楼主伟大。

hzhydq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2009-10-23 10:49:46
88楼

我在 维修一台EV2000  200KW的上电报E010模块测量是 好的,触发电压分别是:8.46 8.46 8.77 8.78 7.35 7.35     7.22  7.22 7.22  7.25  7.18   7.18这个驱动电压对吗?

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-11-11 13:15:30
89楼

楼主你好,我有一台TD2000-250KW的变频器,有时带电机运行很正常,但运行一会就显示E010,我检查了模块的触发端,是好的,估计是霍尔出问题了,但没看到霍尔在哪啊

成都邦浦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2009-11-11 13:29:35
90楼
我看了,这台机器的保护回路集成在模块里了。请问你有没有二手的模块SKIIP1242GB120-407/06有请来电13908061163何

hualijun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2009-11-12 15:32:02
91楼

加负载显示E009该怎么修?

 

山水相依9518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年9月11日
发表于:2009-11-13 20:07:38
92楼
真是好,我也收藏了。谢谢楼主。

shiyaop2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月16日
发表于:2009-11-17 13:05:48
93楼
谢谢楼主,我正需要这方面的资料,收藏了。

mayiyzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2009-11-29 21:39:20
94楼

好贴,搜藏谢楼主了,咋的没说明书

zkf2624

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月31日
发表于:2009-12-16 19:23:39
95楼
艾默生变频器驱动电机时出现闷车现象。电机停转,变频器无报警,显示频率降低6-7,输出电压110v。哪位师傅帮助分析一下。谢谢!

nearby30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2010-01-05 10:21:13
96楼
楼主,我用的EV2000,110Kw变频器,带动水泵运行5分钟就跳停,然后面板显示E010,找了本地爱默生售后,来换逆变模块、霍尔、主驱动板、电源板、控制板后,还是一开就跳。售后说是电机有问题,于是换了一台同型号电机,还是跳,于是把电机与水泵脱开,电机空转,还是不行,请问是为什么啊

万物皆空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月18日
发表于:2010-03-18 11:12:14
97楼

请问TD1000-4T0007G上R9的阻值是多少,谢谢!

现服

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2010-03-18 12:39:04
98楼
蓝海华腾你好;请教TD1000显示正常无输出怎样检查?谢谢

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2010-04-12 14:59:48
99楼
好,学习了,bucuo,dabufenbianpinqidou

klshs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月22日
发表于:2010-04-22 11:23:30
100楼

楼主你好

问一下艾默生变频器   断电时 报E016是怎么回事 ?

谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号