哪位大侠熟悉在主流DCS厂家的AO冗余的实现方法。比如浙大中控的,和利时的,还有国外厂家,分为硬件结构方面和系统组态方面。



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2008-11-03 09:47:17
1楼
我只知道和利时是通过同时用2块FM152进行采样,但只有一块输出的方式来处理的。

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2008-11-06 22:52:46
2楼

我知道 ABB S800的和西门子 Et200M站上的

AO 冗余时,是2个 Ao卡 并行工作,而且 仅限 4-20mA的电流型。

各自负担一半的负载输出。当检测到伙伴故障时,系统先 对故障AO卡进行 “钝化”处理,

然后剩下的一个Ao卡 全负载 输出。