上位机用DCS下位机用PLC好处是什么,请各位高人指点
点击:
2693
| 回复:
9
强人好人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2005年3月25日
发表于:2005-09-02 09:25:00
楼主
那有项目,我们系统性价比好,请指路
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zju_edu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年9月18日
发表于:2005-09-04 13:37:00
1楼
晕,不明白楼主得意思。 DCS、PLC都是有上位机和下位机得呀。
回复
引用
举报
工控国产化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2005年7月08日
发表于:2005-09-05 09:18:00
2楼
楼上不懂了吧!IO部分用PLC的模件,及CPU这样可以对快速回路用下面的PLC处理,而DCS的特点是网络功能以及实时组态,强大的数据处理功能,但回路处理时间就比PLC逊色很多,新华集团推出的TISNET-P400,P600系列DCS就是将两种系统的优点有机的结合起来,其实国外的西门子,ABB,霍尼伟尔,也已采用这种方案.例西门子的PCS7-400代替了原TELEPM-XP的DCS系统等.
回复
引用
举报
zju_edu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年9月18日
发表于:2005-09-05 09:34:00
3楼
谢谢指导,可否给我更多的资料学习理解? 问题:那是不是将DCS网络功能以及实时组态,强大的数据处理功能与PLC快速处理能力结合了起来?那就没有控制周期了是吗?
回复
引用
举报
工控国产化
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2005年7月08日
发表于:2005-09-07 15:42:00
4楼
PLC一般带CPU,它同IO模件用并行总线直接相连,因此回路响应速度因在MS级的,因此要求运动控制及快速控制的回路放到下层的PLC的CPU中,而DCS最快响应在50MS以上.
回复
引用
举报
xhsyd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-14 15:12:00
5楼
TO楼上说的是对的!
回复
引用
举报
古木
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2005年4月01日
发表于:2005-09-18 11:20:00
6楼
如果不是控制上有特别要求,DCS下挂PLC是重复投资,且PLC的冗余性不好。
回复
引用
举报
天天看书不烦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年9月05日
发表于:2005-10-02 21:13:00
7楼
DCS最快扫描周期可以做到5MS,不过一般都没必要,50MS足以。
回复
引用
举报
hxr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 44回
年度积分:2
历史总积分:287
注册:2001年2月25日
发表于:2005-11-02 11:47:00
8楼
由于PLC逻辑控制功能的强大,而DCS在模拟量处理方面的强大,有时DCS和PLC同时使用,但"上位机用DCS下位机用PLC"的说法是错误的.
回复
引用
举报
yaan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2019年10月19日
发表于:2019-10-19 13:17:46
9楼
学习了,有点意思,很好
回复
引用
举报