ABB变频器问题 点击:247 | 回复:1



潇翔夜宇

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年9月29日
发表于:2008-10-06 22:30:42
楼主
我厂用的是ABB变频器,功率0.75KW,曾经有好几台出现F00009故障,故障内容为电动机温升过高,可检查电机三相电流、电压都平衡,手测电机温度也不高,大概30多度,不管怎样也不能复位。求教高手如何解决!



SUPCONDCS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-10-06 22:50:34
1楼
测量下热敏电阻的阻值(0-4千欧姆)