如何自动启动DP 点击:317 | 回复:4



工控小朋友

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-09-23 17:00:11
楼主

大家好,小弟有个难题想请教各位! 我用QJ71PB92V做Profibus主站组态Profibus 网络,通信什么都好,就是下载,弄好POU后,要在GX-Configurator DP里点“Start DP”才能用。而且重启PLC后需要手动点“start DP”BUS才能通信。请问怎么设置自动启动DP?




daizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:742
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2008-09-24 09:15:43
1楼
可能只是动作模式变更请求问题,看下手册第6章。

VIP6090

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2011-11-03 19:26:56
2楼

那个手册可以共享下吗?

VIP6090

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2011-11-03 19:28:33
3楼
邮箱532497250@qq.com 需要哦!麻烦了哦

eagertoma

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年10月19日
发表于:2011-11-03 20:01:44
4楼

在PLC程序中置位y0信号就可启动DP