花自飘零
我选的是KJCP,是数字巡回检测装置评比控制电缆,里面结构是一对对的,有总屏蔽,每对没有屏蔽;问题是每个PT100都是三线制的,用这样成对的电缆有没有问题啊?2对(4根线)给一个PT100接线?那么可不可以把是剩下一根接着用给另外一个PT100?6个PT100需要18芯的电缆?
或者选用别的电缆?
谢谢大家,送分不会操作,请大家帮忙啊!
HBZYCS
delliangkkkk
可以,1,主要看你测量温度的精度要求,如果不是很严格,那么随便接,就算你用普通的电缆都可以.并且有一种方法就是把温度器的PT100的接线位置,短接温度器的三线接点其中两点.这样做是可以的但测量温度与实际温度相差两三度.因为温度器的三线接法是为了消除电线所带来的电阻差值.一般要求不高可短接改成两线式接法,那么你用线自然少了
2.如果要求严格一点,最好用带蔽屏网的三蕊线(RVVP)按照仪表的接线方式去接,一根PT100接一条三蕊线,那么要多少自己算一下吧
newchp
谢谢各位!
比如6个PT100,端子都在一个接线盒内,共18个端子。那么我选用18芯KJCP电缆,但是这18芯是9对,9对电缆给6个三线制的PT100接线,至少有三对要拆开,这样对测量有没有影响啊?
john_xjdh100
接线盒出线离PT100不远,可以的.
自由人1976
有高手吗?
haha_gao
周公
天康
用二线制和三线制RVVP电缆进行了比较,温度变化不大,要求不高场合就用二线制。
yythyb2010
http://www.yythyb.cn 温控器 上面有说明书,可以到网上下载一个说明书
jiaoanpeng
不好,建议选用三芯的屏蔽电缆,这样以后的维护、维修也很方便。
上海久旺仪表
jinanhaoren
老愚者
PistoN