富士变频器5000G9S系列30KW 上点跳OC3 点击:718 | 回复:4



222df

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2008-08-27 18:49:04
楼主
富士变频器5000G9S系列30KW 上点跳OC3 请问如何解决? 问题大概会出在哪?



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2008-08-27 22:44:02
1楼

模块/霍尔/主板/驱动板都有可能...慢慢查

 

222df

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2008-08-30 23:44:49
2楼
请问谁有5000G9S系列30KW控制板(主板)   有的话多少钱一块 密我QQ670852892

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2008-08-31 21:31:14
3楼

我这个功率的,如果坏了,可以修的,13056660695

chen.z666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2008-12-01 15:56:06
4楼
FRN75F1S-4C跳OC3,经查U相驱动坏,现发现Z423输出电压不一样,Z423是什么东东