风机节能改造遇到麻烦,恳请各路高手给点意见 点击:2429 | 回复:161



ylang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-08 20:08:26
楼主

情况是这样:在同一个车间的同一个平台上有两台中央空调的风机,冷冻水降温后的冷空气由风机通过风管输送到车间进行制冷。两台风机是各自独立的两条风管,长度和截面也基本相同。风机功率相同,都为45kw。现在对风机进行了变频调速节能改造,采用回风温度恒温控制的方式对风机转速调节。由于在同一个平台,回风温度大致相同,1号为28.2度、2号为28.5度;改造完后对节能效果进行了测试,经过了一段时间后得出结果(时间挺长,工频和变频运行共有1个月),1号风机节能效果20%,2号风机几乎没有节能效果。

现在问题出来了:两台风机运行工况基本一样,由同样的管道输送到同一区域进行制冷(中间是过道,1号在左、2号在右),环境温度一样,设置参数完全一样,可为什么有一台节能效果有20%,而另一台却一点没有。各位路过的高手请给点意见。




ylang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-09 21:45:15
41楼
的确是2号机比号机多用电,一个月下来多出3000多度。回风温度高的2号机运行频率比1号机高,仪表和变频器的显示我想我应该没有看错!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-09 23:22:43
42楼

 yjig 1楼 回复时间:2008-8-8 20:21:23

1号为28.2度、2号为28.5度;

1号风机节能效果20%,2号风机几乎没有节能效果。

问题已经非常清楚,要么是你的反馈(测量)温度有误差,要么是2号区域的热量确实高。

由以上的温度可看出,就应该是2号机的电耗高。 

 ylang 2楼 回复时间:2008-8-8 21:57:33

我也怀疑是温度差别导致能耗的差异,差0.3度能耗差别有这么大吗,我也不能肯定。现在我将2号设定温度提高了0.3度看看是什么结果。 

 yjig 3楼 回复时间:2008-8-8 22:03:30

空调0.3℃的温差还算小吗?全天从早到晚的温差也就差不多是1℃。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-09 23:37:10
43楼

1、如果是同一个系统,回风温度低,表示系统应该降低频率,降低循环速度,降低功率,提高回风温度;

2、如果以回风管温度为给定量,检测回风关温度为反馈量,PID控制制冷系统系统运行的频率,只能是回风温度上升时,电机频率增大,功率增大,循环速度增大,降低回风温度,不让回风温度升高!

3、如果是两个工作相同的系统,回风温度高说明系统运行功率低,回风温度低说明系统运行功率大;

4、如果两个系统的情况不一样,就不能从回风温度简单的判断谁的功率大!!!

wpf120400

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年6月20日
发表于:2008-08-10 03:35:28
44楼

讨论或者支招,不管错与对,我们都应以和平的口吻说话,不是吗?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-10 09:35:46
45楼
引用刘志斌 的回复内容:

2、如果以回风管温度为给定量,检测回风关温度为反馈量,PID控制制冷系统系统运行的频率,只能是回风温度上升时,电机频率增大,功率增大,循环速度增大,降低回风温度,不让回风温度升高!

 ;


 ;


以上叙述中:

如果以回风管温度为给定量???

只能是回风温度上升时???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 12:07:28
46楼


“如果以回风管温度为给定量??? 只能是回风温度上升时??? ”

1、你认为有什么问题???

2、给定量回风管温度,检测回风管实际温度比给定温度高,PID系统将自动调节变频器输出频率f升高,增强循环速度,增强制冷量,使回风管温度下降到给定量!

3、给定量回风管温度,检测回风管实际温度比给定温度低,PID系统将自动调节变频器输出频率f下降,减弱循环速度,减弱制冷量,使回风管温度上升到给定量!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-10 12:18:14
47楼

给定温度(设定温度)是不变的,直接在变频器内设定,或者在PLC内设定,再通过PLC间接输入到变频器。

而回风管温度是变量,是反馈量。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 12:56:52
48楼

1、看来你又迷糊了!

2、给定温度(设定温度)是不变的,直接在变频器内设定,或者在PLC内设定,再通过PLC间接输入到变频器。

3、给定温度,并不是回风管的实际温度,而是要控制回风管的实际温度达到给定值(设定温度);

4、比如,今天天气很热,回风管的实际温度就要上升,通过检测反馈到PID的输入端,通过PID输出端控制变频器频率上升,增强循环速度,增强制冷量,使回风管温度下降到给定量!

5、这样,通过PID自动控制,使回风管的实际温度在给定温度(设定温度)上不变!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 13:00:03
49楼

6、你的迷糊出在:

1)给定温度(设定温度)是不变的;

2)回风管的实际温度就是给定温度(设定温度)是不变的;

3)怎么又说“回风管温度是变量,是反馈量。”???

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-10 13:04:18
50楼
2)回风管的实际温度就是给定温度(设定温度)是不变的;

以上的话是你说的。

ylang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-10 13:05:19
51楼
刘志斌别胡闹,人家yjig说的没问题,pid的基础不用你来启蒙,你如果没有好的意见请你不要影响他人发言。如果你想向广大网友介绍你的知识请你自己另开一贴。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 13:39:35
52楼

 yjig  47楼 回复时间:2008-8-10 12:18:14

 给定温度(设定温度)是不变的,直接在变频器内设定,或者在PLC内设定,再通过PLC间接输入到变频器。

而回风管温度是变量,是反馈量。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 13:45:58
53楼

回风管温度闭环控制,给定的是“回风管温度”,检测反馈的是“回风管温度”,通过变频器输出频率的改变,达到回风管温度的恒温控制,你觉得有什么问题???

ylang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-10 17:59:27
54楼

给定温度(设定温度)是不变的,直接在变频器内设定,或者在PLC内设定,再通过PLC间接输入到变频器。而回风管温度是变量,是反馈量。

回风管温度闭环控制,给定的是“回风管温度”,检测反馈的是“回风管温度”,通过变频器输出频率的改变,达到回风管温度的恒温控制。

以上说法没有问题,刘志斌你不要捣乱。如果你不懂不要发言,你认为你有什么秘笈、技巧要介绍,请你自己另开一贴!这里不需要你的“帮助”,谢谢。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 19:50:40
55楼

ylang 楼主 发帖时间:2008-8-8 20:08:26

      现在问题出来了:两台风机运行工况基本一样,由同样的管道输送到同一区域进行制冷(中间是过道,1号在左、2号在右),环境温度一样,设置参数完全一样,可为什么有一台节能效果有20%,而另一台却一点没有。各位路过的高手请给点意见。 

 ylang 2楼 回复时间:2008-8-8 21:57:33

我也怀疑是温度差别导致能耗的差异,差0.3度能耗差别有这么大吗,我也不能肯定。现在我将2号设定温度提高了0.3度看看是什么结果。 

 ylang 11楼 回复时间:2008-8-9 11:06:11

 我比较同意yjig的观点,平台上回风温度不同的可能性比较大。车间是封闭的,但平台上1号机一侧是和墙结合的,空气不能从下面车间直接向上流通;2号机一侧旁才是悬空的,空气对流时先经过2号机,2号机的热量高些。

6楼刘志斌的说法有问题,你凭什么就说1号机组的供冷面积小,不是两个完全相同或对称? 

 ylang 17楼 回复时间:2008-8-9 14:41:51

我说两个回路基本一样,指的是风管和制冷面积基本一样,回风温度不一样的原因我想我在11楼应该说清楚了。

还有,你在14楼的发言——“5、如果两个系统是一样的,对称的,回风温度低的系统,频率高、循环速度高、功率大、输送冷量大、耗电量大!”

这个说法不对,这是制冷不是加热,回风温度低的运行频率自然低,回风温度高的频率高自然要多耗电,这是最基本的常识!可以看出你不懂PID、根本没有搞过工程。我是在求助,如果你不懂请你不要影响别人发言。 

 ylang 30楼 回复时间:2008-8-9 18:04:

这里风道和制冷面积基本相同下,2号区域回风温度高于1号区域。可能是因为回风路径先通过2号区域再到1号区域,因为1号区域侧是和墙壁结合,平台下方是制冷区域,热量无法直接从下方对流到1号区域,只能从2号区域一侧向1号区域扩散。就像一张桌子挨着墙放,桌子两侧是风机和换热器,桌子下方是制冷区域,靠墙一侧下方的热量无法直接向上对流,只能从另一侧扩散过来。这几天车间放假,过几天才能继续测试。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 19:58:43
56楼

“两台风机运行工况基本一样,由同样的管道输送到同一区域进行制冷(中间是过道,1号在左、2号在右),环境温度一样,设置参数完全一样,可为什么有一台节能效果有20%,而另一台却一点没有。各位路过的高手请给点意见。”

1、如果“ 两台风机运行工况基本一样”,1号机回风温度设定低,当然循环速度高,功率大,不节能;

2、如果“ 两台风机运行工况基本一样”,1号机回风温度设定高,当然循环速度低,功率小,节能;

3、所以楼主说的的结果是1号机组节能20%,与实际条件“ 两台风机运行工况基本一样”不符,有矛盾!

4、所以我认为,两台风机运行工况不一样,举例说“2号机组的供冷面积大”

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 20:05:47
57楼

“我也怀疑是温度差别导致能耗的差异,差0.3度能耗差别有这么大吗,我也不能肯定。现在我将2号设定温度提高了0.3度看看是什么结果。”

1、楼主认为是回风管温度设置问题, “将2号设定温度提高了0.3度看看是什么结果”;

2、这个操作是对的,提高回风管温度设置,就是降低循环强度,降低功率,节电运行;

3、同样的道理,1号回风温度设定低,应该循环速度大,功率大!但是结果是节能20%,再一次说明“ 两台风机运行工况基本一样”的说法是错误的!

ylang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-10 20:10:18
58楼

我说的基本一样,在17楼有补充——我说两个回路基本一样,指的是风管和制冷面积基本一样。

我说了两台参数设置完全一样,哪来你说的——“1号机回风温度设定低,当然循环速度高,功率大,不节能”和“1号机回风温度设定高,当然循环速度低,功率小,节能”?

你到底是干什么?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-10 20:10:55
59楼

“车间是封闭的,但平台上1号机一侧是和墙结合的,空气不能从下面车间直接向上流通;2号机一侧旁才是悬空的,空气对流时先经过2号机,2号机的热量高些。”

1、楼主找到了2号机供冷量大的依据是:“2号机一侧旁才是悬空的,空气对流时先经过2号机,2号机的热量高些”;

2、也就是说,搂主的问题已经得到解答,那就是楼主说的“ 两台风机运行工况基本一样”的说法失实!而是“2号机的热量高些”,所以2号机不节能!

ylang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-10 20:19:19
60楼
刘志斌,你前面一开始的观点和现在是不是矛盾?你前面说——“回风温度低的系统,频率高、循环速度高、功率大、输送冷量大、耗电量大”,你说的哪一句才是真的?你想好了再说吧。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师