大家讨论一下,在伺服要求电压范围内的电网电压对伺服系统有没有影响?
点击:
293
| 回复:
4
jimi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2005年7月04日
发表于:2008-07-11 14:39:10
楼主
我处用EMERSON的PLC控制松下中惯量的伺服组成送料裁切系统,PLC的电源先经过稳压再净化,伺服也经过稳压.但我们发现,在夜间19:30-20:30以及23:00-24:00容易出现尺寸误差,通过我公司中心控制室的组态软件历史曲线,发现只要出现尺寸误差,该时段电网电压的都是特不稳定,上下波动.但电压值还是在伺服要求的范围内.有没有谁碰到有类似的?是如何解决的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2008-07-11 20:56:24
1楼
相信问题不是出在伺服的动力电源部分,而是出在控制信号部分.
回复
引用
举报
jimi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2005年7月04日
发表于:2008-07-15 21:04:19
2楼
我也是这么想的,但 我以前用FX1N的没这个问题,接线都没变.这次只是改了PLC
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2008-07-15 21:23:18
3楼
我以为,PLC也是控制信号的一部分.
回复
引用
举报
jimi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2005年7月04日
发表于:2008-07-16 11:12:51
4楼
有道理,下次停机时换回去看看