二线制4-20mA仪表,信号接线要用屏蔽电缆吗? 点击:15405 | 回复:48



zhutao03

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2008-07-09 11:20:18
楼主
二线制4-20mA仪表,信号接线要用屏蔽电缆吗?



yyhhzhs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月21日
发表于:2008-07-26 20:03:16
21楼

同意楼上的意见!屏蔽线接地一定要可靠,建议多点接地方式。

ming811103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-27 09:00:49
22楼
那要看使用环境了,存在干扰的情况下,一定要用屏蔽电缆,我这边还用了信号隔离器,效果不错哦

欣葳工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年6月09日
发表于:2008-07-27 10:58:38
23楼

按工业要求来说,一定是要用屏蔽线,这样才符合工业要求,信号传输很容易受到干扰

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-07-27 11:13:20
24楼

要用的,屏蔽线一端接地就可以,不要两端接地。

188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-27 11:24:44
25楼
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用4~20mA直流电流来传输模拟量。
  采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
  电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
  当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
  其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
  在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根信号传输导线意味着成本降低近百元!另外四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是首选。
  图:变送器基本原理图 http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500133&;nowmenuid=500002&;previd=0

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-07-27 11:25:11
26楼

“按工业要求来说,一定是要用屏蔽线”的确是这样你不用,一定会后悔的

188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-27 11:30:47
27楼

两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点:

 http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500011&nowmenuid=500001&previd=0

(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;

(2)在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;

(3)电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;

(4)各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;

(5)将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;

(6)在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。

发表于:2008-07-27 11:49:09
28楼

回4楼";对了!也贵不了多少钱!! ";

我就是做变送器的设计师奉劝买大家两线制变送器必然是首选, 千万不要买黑心厂商淘汰3线4线制的!!!!!!!!!!!追悔之晚矣!!!!!!!!!!!!!

四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是首选。

两线制变送器------------双绞线0.6元/m,传输1000m600元

三线制变送器------------使用昂贵的三线屏蔽线1.8元/m,传输1000m1800元

四线制变送器------------使用更昂贵的四线屏蔽线2.8元/m,传输1000m2800元

买时好好算算帐吧!!!

奉劝买两线制变送器必然是首选, 千万不要买黑心厂商淘汰3线4线制的!!!!!!!!!!!追悔之晚矣!!!!!!!!!!!!!

大家顶起嘛!!!!


热控仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 493回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1722
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2008-07-28 22:19:20
29楼
引用188sx 的回复内容:

回4楼";;对了!也贵不了多少钱!! ";;

  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-07-29 20:24:14
30楼

最好用.>>>>>>

jiangz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2008-07-29 20:57:02
31楼
不用屏蔽以后维护的人就吃苦了,无缘故的故障纠缠,我们受够了这些做工程的人.

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-07-31 16:55:12
32楼
引用遨游工控 的回复内容:

要用的,屏蔽线一端接地就可以,不要两端接地。





szyhpz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2008-08-01 16:38:14
33楼
屏蔽去干扰,如果需要有可以接信号变换器\隔离器之类的,如需要请联系工控宝贝QQ:58355526

miao_lei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1096
  • 注册:2008年6月02日
发表于:2008-08-01 16:53:10
34楼
  还是采用屏蔽电缆的好

温州愚者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-08-01 17:29:52
35楼

回复内容:  看你探头装的离变送器距离远不远,如果只有10几20米那就不用了



188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-03 02:40:28
36楼

 ;我这里引用外文资料里的一段话来回答:主题是:“电流遥测术:4mA~20mA电流环路";(已译中文版)

两线制输出接线是当前模拟量串口中最先进的输出方式,具有6大优点: 注意文中:双绞线导线,双绞线

(1)不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响可用非常便宜的更细的双绞线导线

(2)在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小一般情况利用双绞线就能降低干扰;

(3)电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250&;;Omega;(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;

(4)各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;

(5)将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;

(6)在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。

不知百度能搜的到吗?已搜到,是这书:

宽带通信【作 者】:(美)Robert C.Newman著;戴琼海译
【又/译名】:Broadband Communications
【丛编项】:信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列
【装帧项】:简装本 25cm / 528
【出版项】:清华大学出版社 / 2004-06-01
【ISBN号】:9787302082217 / 7302082219
【原书定价】:¥49.80 有7家书店打折销售 
【主题词】:通信-通信线路工程、通信网-综合

第8章数字式传感器和智能传感器3658.1位置编码器3658.1.1增量位置编码器3658.1.2绝对位置编码器3728.2谐振式传感器3768.2.1基于石英谐振器的传感器3778.2.2表面声波(SAW)传感器3828.2.3振动金属丝应变计3838.2.4振动圆筒传感器3848.2.5数字式流量计3858.3可变振荡器3878.3.1正弦振荡器3888.3.2张弛振荡器3898.3.3可变CMOS振荡器3918.3.4可变振荡器的线性3938.4变换成频率、周期或持续时间3958.4.1电压频率变换3958.4.2检测量频率直接变换3978.4.3检测量持续时间直接变换4008.5传感器微控制器直接连接4028.5.1频率测量4028.5.2周期和时间间隔测量4048.5.3计算和补偿4078.5.4速度测量&;;mdash;&;;mdash;数字式转速计4088.6传感器的通信系统4098.6.1电流遥测术:4mA~20mA电流环路4118.6.2同时进行模拟和数字通信4128.6.3传感器总线:现场总线4138.7智能传感器415习题417参考文献420

其中:“电流遥测术:4mA~20mA电流环路";一文,给出链接:http://www.dushu.com/book/11138127/

 ;其中:“穿芯一体化交流电流变送器

(两线制4~20mA输出系列产品)


http://www.dh4.cn/ns_detail.asp?id=500325&;nowmenuid=500052&;previd=500326

188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-03 03:36:40
37楼
两线制输出变送器代替三线制变送器接线的优劣对比图

188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-06 00:32:50
38楼

3线制或者4线制的4~20mA注定无发与PLC接口!用伪劣的高功耗运放搭的电路注定是伪劣产品品!注定是淘汰品!变送器设计成两线制4~20mA,那是用了TI公司的变送器IC,AD公司的变送器IC,而没有用伪劣的高功耗运放搭的电路,帅克仪器029-85398206 你是不懂装懂,还是懂装不懂!J8胡扯!歪嘴猪P眼和尚!!

TI公司的变送器IC视频:4-20mA 电流变送器的工业控制应用4-20mA 电流变送器的工业控制应用 ... 介绍TI 4-20mA 接口产品及其在工业控制中的应用。 4-20mA 电流变送器的工业控制应用网上直播 ... 介绍 TI 4-20mA 接口产品及其在工业控制中的应用。
4-20mA 电流变送器的工业控制应用网上直播 http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=WEB605001


188sx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-18 22:39:24
39楼
FZK开关量模块与穿孔交流电流开关量传感器的制作
2008-08-15 02:07

FZK开关量模块与穿孔交流电流开关量传感器的制作

交流开关量传感器 FZK开关量模块 穿孔电流 制作

 

 

 

FZK系列穿孔交流电流开关量传感器说明书

              

主要特点:

将被测交流电流转换成按特定阈值要求输出的继电器接点,具有单路开关量传感器的功能。

型号描述及参数:

例如:FZK-1A/输出常闭或常开/辅助电源;

名称:FZK系列交流开关量变送器;

输入:AC1A (AC1~150A可任意选一阈值);

辅助电源:DC5V±5% 、DC6V±5%、DC9V±5%、DC12V±5%、DC15V± 5%、 DC18V±5%、DC24V±5%;

输出方式:继电器接点输出常闭或常开;

阿敏敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年4月15日
发表于:2008-08-20 15:02:47
40楼
最好用屏蔽线,并单端接地

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师