首页 上一页 1 2 下一页 尾页

直流电机底于额定转速运行的问题 点击:8959 | 回复:34



一股草根味

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-29 10:19:58
楼主

我厂6台900KW的直流电机因生产需要,工程师把原额定520至1200转的转速调到400转左右,电机额定520V的电压也降到400V了。虽然认为这样低压运行对电机危害很大,但水平有限,也不是很明白对电机危害的程度,再说人家是工程师也不敢争太多。请高手讲解下

此电机为590调速



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-29 12:11:05
1楼

调速的目的就是满足生产需要,运行400rpm没问题。590就是三相SCR调压调速,在调速范围内任何转速对电机也没危害。“认为这样低压运行对电机危害很大”的想法从何而来?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-29 12:53:09
2楼

引用 李纯绪 的回复内容:调速的目的就是满足生产需要,运行400rpm没问题。590就是三相SCR调压调速,在调速范围内任何转速对电机也没危害。“认为这样低压运行对电机危害很大”的想法从何而来?


1、直流电机的转速与电压成正比,调压就可以调速;

2、直流电机在额定电压以下低速运行没有什么危害(除冷却风扇);

3、直流电机的电压下降,转速下降,额定电流、额定转矩不变,额定功率下降;

 

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-29 15:49:41
3楼

说明下:900KW直流电机为有刷电机;铭牌上的额定转速是520--1200转,额定电流为1600多A,额定电压是520V,励磁电压110V。

因生产需要在一定的负荷下使电流达到1000A左右,所以转速调到额定转速下的400转左右才能达到1000A的电流。因为低速,电机比额定转速时噪音大振动大了。各位师傅认为没有危害,那我想问下:铭牌上额定转速是用为有什么用呢?此电机为长期连续运行的。因水平有限,请各位师傅讲解下。

 

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-29 15:51:11
4楼
回复内容:
对:李纯绪关于调速的目的就是满足生产需要,运行400rpm没问题。590就是三相SCR调压调速,在调速范围内任何转速对电机也没危害。“认为这样低压运行对电机危害很大”的想法从何而来?内容的回复:


此电机的额定转速是520--1200转,这不是调速范围吗?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-29 19:42:31
5楼

额定转速是固定值,不会是一定范围。这个电机在1200rpm以下任何速度运行,只要电流不超过1600A都可以正常使用。低速时的噪音是因为SCR在小导通角时电流波动产生的。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-29 19:51:01
6楼

引用 一股草根味 的回复内容:

……铭牌上额定转速是用为有什么用呢?此电机为长期连续运行的。因水平有限,请各位师傅讲解下。 


1、直流电机额定转速是个安全运行的上限值,不能超过。

2、直流电机的额定电压也一样,是个安全运行的上限值,不能超过;

3、直流电机调压调速时,额定电流不变、额定转矩不变;

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-29 22:21:49
7楼

回复内容:
对:李纯绪关于额定转速是固定值,不会是一定范围。这个电机在1200rpm以下任何速度运行,只要电流不超过1600A都可以正常使用。低速时的噪音是因为SCR在小导通角时电流波动产生的。内容的回复:


电机的铭牌上标注: 额定转速:520/1200转

请问下这520转不算是下限转速?

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-29 22:24:54
8楼

回复内容:
对:刘志斌关于引用 一股草根味 的回复内容:……铭牌上额定转速是用为有什么用呢?此电机为长期连续运行的。因水平有限,请各位师傅讲解下。 1、直流电机额定转速是个安全运行的上限值,不能超过。2、直流电机的额定电压也一样,是个安全运行的上限值,不能超过;3、直流电机调压调速时,额定电流不变、额定转矩不变;内容的回复:



(电机铭牌上的)  额定转速:520/1200转

这个额定转速的520是什么意思呢? 

GYWQ720830

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2011年7月25日
发表于:2012-01-29 23:08:23
9楼

工程师这样做是最简单的方法,有问题我们共同学习。我的邮箱:1845177430@qq.com

GYWQ720830

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2011年7月25日
发表于:2012-01-29 23:25:47
10楼

因生产需要在一定的负荷下使电流达到1000A左右,所以转速调到额定转速下的400转左右才能达到1000A的电流。问题有点不明白,生产需要使电流达到1000A左右,还是转速达到400转。

GYWQ720830

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2011年7月25日
发表于:2012-01-29 23:34:05
11楼
520-1200是电机调速范围,一般不要超过此范围,不然电机工作不能保证正常。

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2012-01-30 15:55:22
12楼
引用 一股草根味 的回复内容: 回复内容:对:李纯绪关于额定转速是固定值,不会是一定范围。这个电机在1200rpm以下任何速度运行,只要电流不超过1600A都可以正常使用。低速时的噪音是因为SCR在小导通角时电流波动产生的。内容的回复:电机的铭牌上标注: 额定转速:520/1200转请问下这520转不算是下限转速?


直流电机拖动控制有两种方式:恒速控制也就是上面提到的520/1200额定转速调节,在一定速度下负载变化而速度不变,调整的控制电枢电压、电流使速度恒定。常见的车床主轴恒速切削。另一种就是恒扭矩控制(也叫恒功率控制),电机的转速是变化的而输出的扭矩是恒定的,负载变化电枢电压、电流不变而转速变化。最常见的有造纸机、轧钢机等输出的拖动扭力尽量不使型材变形。

恒速控制必须要在电机额定转速之内低于如上520转以下恒速控制就保证不了了。恒扭矩控制就可以,甚至0~1200转都能控制对转速是没有讲究的。控制的就是电机运行输出的扭力。

你们的工程师做的就是恒转矩调节使控制器输出到电机电枢电压、电流不变,使电机输出的扭矩不变输出的力不变转速是变化的。而最好恒扭矩控制就在于额定转速以下。要想真正的了解拖动原理,去看下电力拖动教科书解释的非常清楚!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-30 16:14:08
13楼

520/1200转,铭牌这样标就会有另外的条件了,额定转速不会是一个范围,再仔细看看铭牌吧!

在一种条件下额定转速是520rpm,在另外的条件下额定转速就是1200rpm。

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-31 02:49:09
14楼
回复内容:
对:欣欣向荣关于引用 一股草根味 的回复内容: 回复内容:对:李纯绪关于额定转速是固定值,不会是一定范围。这个电机在1200rpm以下任何速度运行,只要电流不超过1600A都可以正常使用。低速时的噪音是因为SCR在小导通角时电流波动产生的。内容的回复:电机的铭牌上标注: 额定转速:520/1200转请问下这520转不算是下限转速? 直流电机拖动控制有两种方式:恒速控制也就是上面提到的520/1200额定转速调节,在一定速度下负载变化而速度不变,调整的控制电枢电压、电流使速度恒定。常见的车床主轴恒速切削。另一种就是恒扭矩控制(也叫恒功率控制),电机的转速是变化的而输出的扭矩是恒定的,负载变化电枢电压、电流不变而转速变化。最常见的有造纸机、轧钢机等输出的拖动扭力尽量不使型材变形。恒速控制必须要在电机额定转速之内低于如上520转以下恒速控制就保证不了了。恒扭矩控制就可以,甚至0~1200转都能控制对转速是没有讲究的。控制的就是电机运行输出的扭力。你们的工程师做的就是恒转矩调节使控制器输出到电机电枢电压、电流不变,使电机输出的扭矩不变输出的力不变转速是变化的。而最好恒扭矩控制就在于额定转速以下。要想真正的了解拖动原理,去看下电力拖动教科书解释的非常清楚!内容的回复:

还是说明白点吧,这些直流电机为糖厂的榨机拖动电机,生产中的投料并不是都很均匀的,榨量也久不久跟据来料设定的。为了能把甘蔗的糖份和水份榨到一定的数值,必需根据来料和榨量调节电机的转速保证电机的电流在一定的范围内。这电机的铭牌上的额定转速为:520/1200转;额定电压为520V;按我水平理解为电机的转速在520转到1200转范围内调节。因为榨机的出口调不好,在这个520到1200转的转速内达不到电机电流的要求,所以这个工程师就把电机的转速调到400转左右达到了要求的电流,电枢电压也跟着降到了400V左右。此时的电机噪音很大震动也大,请问下可以这样调不?

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-31 02:51:03
15楼
回复内容:
对:李纯绪关于520/1200转,铭牌这样标就会有另外的条件了,额定转速不会是一个范围,再仔细看看铭牌吧!在一种条件下额定转速是520rpm,在另外的条件下额定转速就是1200rpm。内容的回复:


这些直流电机要根据生产需要时时调速的,不会是额定在一个转速内的。

一股草根味

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2012-01-31 02:55:58
16楼
回复内容:
对:GYWQ720830关于因生产需要在一定的负荷下使电流达到1000A左右,所以转速调到额定转速下的400转左右才能达到1000A的电流。问题有点不明白,生产需要使电流达到1000A左右,还是转速达到400转。内容的回复:


是因为拖动的设备调不好,在520转到1200转的范围内调节达不到1000A的电流,只有把转速调到了400转左右才达到

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2012-01-31 10:10:43
17楼

根据14楼的阐述明白了,轧辊调速要求不是很高。实际情况是要求榨机轧辊匀速运行而且需要一定的刚性,应该是属恒速范围。恒速控制在额定电机调速范围以下电机是会有啸叫产生而且速度是控制不好的。应该要在调速额定速以内。属于恒速范围,控制器完全能自动调节电流,进料少电流就小,进料多电流就大,只要能控制在电机最大额定电枢电流以内完全是能胜任的。或者不让电流超过1000A这也是可以的需要调节控制器参数,限住这个最高电流值。这些控制器都能做到。这是轧辊运行方式。

送料机运行方式是个扭矩控制方式。料多电机自动就会慢下来,料少加快电机速度。就像12楼分析的工程师的做法是正确的。电机完全能忍受这种控制方式。只是噪音大会产生震动,因为拖动时料一多或少电机是在变速的。

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-31 10:17:23
18楼
真是把老革命弄下水了。我才弄明白那铭牌的520/1200,额定转速是1200rpm,那520是电压。意思是额定转速1200rpm是在电压520V的条件下。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-31 10:18:24
19楼

引用 一股草根味 的回复内容:

……是因为拖动的设备调不好,在520转到1200转的范围内调节达不到1000A的电流,只有把转速调到了400转左右才达到


1、电机的电流,是根据负载大小变化的;

2、在电压一定、转速一定的情况下,负载大电流大,负载小电流小;

3、调压是为了调速,不是为了调电流;

4、要调电流,只有调负载大小,例如调节进料的多少!

5、我不明白你说的“在520转到1200转的范围内调节达不到1000A的电流”是什么控制意义和目的;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-31 10:23:31
20楼

引用 一股草根味 的回复内容:

……(电机铭牌上的)  额定转速:520/1200转这个额定转速的520是什么意思呢? 


1、如果名牌是这样标的,那520只能是个下限转速;

2、看看电机说明书,一般电机不会有下限转速;


 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页