昆仑摩勒
本人在使用齿轮流量计的时候发现个问题,厂家宣称1L流量1000个脉冲,可是测试的结果并非如此。1L的流量只有960个脉冲。
可是3L的流量,并不是3×960=2880 而是 2888个。就是说在一定的工况下,脉冲个数和流量并不是线性的。
本人无法理解,希望哪位给予解答。谢谢
日月剑
1、你的仪表采样频率是多少?
2、流速是多少?
问题可能出在你的二次仪表上。
我的流速大约是78L/h,脉冲频率很低的小于50Hz 。仪表采样频率?这个不清楚 我这边没有所谓的一次表二次表。
发法
感谢你们的回答,不过我感觉你们都没有什么耐心,总是问一些无关紧要的问题,不会或者不愿回答就算了,我不希望你们在这里捣乱。
你这就外行了。
一次仪表,和二次仪表你都搞不清楚。
还有就是体积流量机(齿轮流量计)精度,会影响到你的所看到的情况。
如果最大流速输出的脉冲数,超过仪表的采样品率,就会漏脉冲。
如果流速太低,那发出的脉冲数,也就会不准确。总之,流量计有个使用范围的。超范围使用,测量就会不准。误差值在流量计的精度范围内,也视为没有问题,正常的很。明白了吗?
亮光光
项信训
玻璃娃娃周蕾
楼主刚才说的话有点过头了哦~~~自己不懂不要装懂!听听专业人士是怎么说的哦???
不要只局限于自己的想当然哦~~~