三星电子
今天公司一台空压机的变频器110KW炸了,空压机是新机刚启用,前面加装了一个变频柜,
当空压机压力达9.5KG后,变频器显示过电流跳机,恢复故障后再开,刚启动就又显示过电流
再恢复故障后,再启动,就看见变频柜里有出现小火花出来,就没再开机,通知厂商过
来查看,并详细说了故障现像,当厂家工作人员再将空压机用工频打到9KG后,再关机用变频启动
当一启动时就炸了,并烧了起来,约5秒后开关跳闸,烧了1分多钟后用灭火器灭火.
太可怕了.
wfn
这哥们厉害, 上来也不先检查下
还好没有伤到人
再来一次
“工程师”经验问题。
常常的想你
不要过急的批判产品,你的选择没有错,主要是怎么做。
chdy163158