今天公司一台空压机的变频器110KW炸了,空压机是新机刚启用,前面加装了一个变频柜,

当空压机压力达9.5KG后,变频器显示过电流跳机,恢复故障后再开,刚启动就又显示过电流

再恢复故障后,再启动,就看见变频柜里有出现小火花出来,就没再开机,通知厂商过

来查看,并详细说了故障现像,当厂家工作人员再将空压机用工频打到9KG后,再关机用变频启动

当一启动时就炸了,并烧了起来,约5秒后开关跳闸,烧了1分多钟后用灭火器灭火.

太可怕了.




james888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年6月09日
发表于:2008-07-04 13:41:51
41楼
专业销售高低压电气机电产品,代理: 欧姆龙 三菱全系列产品。德力西 三垦变频器及软启动器。充足库存及绝对优势价格,提供PLC与变频器的选型与技术支持,提供技术改造与非标产品设计定制。欢迎各位来电咨询,竭诚为您服务,谢谢!

单位:苏州菱特自动化设备有限公司
地址:苏州市中街路149号天和大厦401室
联系人:朱先生
电话:0512-82205657
传真:0512-82205657

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-07-04 13:41:59
42楼

问一楼一个问题,楼主有提到是什么牌的变频器了吗?

tangxinjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2008-07-04 14:09:49
43楼

没伤到人就是好事了

 

水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-07-04 14:41:09
44楼

以后用变频的时候,要小心加小心了,怕怕的

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-07-04 15:05:12
45楼
安全第一,没伤人就不错了

wingwf2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-07-04 16:11:57
46楼
恐怖!
以前爆过一个空开,炸飞、炸碎了,幸好是侧身,不过还是有些碎片打在脸上!
搞电的真的是危险!
大家以后都要小心,安全第一!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-04 22:16:27
47楼

任何产品都是缺点的没有百分百的完美

 

广州三晶变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-07-05 08:32:59
48楼

三晶变频器,价格优惠。性价比高。全国免费服务热线:400-678-6091

详情请登陆本公司网站: http://www.sajbp.net

 

 

 

绿城混混

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-05 11:46:51
49楼
引用aoterjia 的回复内容:

这个问题,用户要承担一部分责任。

首先,在选择变频器时就应该按最大负载电流和额定负载电流综合选定,螺杆式和活塞式空压机的负载是很不一样的,而且9.5Kg的压力是相当高的负载,这些事前就应该考虑,变频器应该选用重载型的,而且功率要放大一到两档。

其次,变频器已经因为过流报警了,这种情况下最忌讳连续起动。连续大电流冲击只会使模块的温度居高不下,就算有软件保护,模块内部损伤也在所难免,因为模块温度是没办法马上降下来的,所以引起炸机并不奇怪。



赞成

搞电的注意自己、注意他人。

zgxong

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-07-07 21:00:42
50楼

那是厂家的工程师吗?

MikeMe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2008年5月03日
发表于:2008-07-07 21:12:35
51楼

本人也亲历过,真的很恐怖!

新明天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2008-07-08 00:37:24
52楼
有打火现象就应该好好检查了,看内部是否有虚接虚焊的地方。

问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2008-07-08 10:00:16
53楼

变频器的保护功能应该挺强的,一般输入电压不稳整流模块会炸,一个就停了,不会出现燃烧的情况。

zhanghuamao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2008-07-08 17:03:24
54楼
这变频器就是 好冒火了 都还可以转!

tguangk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2008-07-08 17:10:33
55楼

工作注意 

拿电笔的

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月21日
发表于:2008-07-15 21:18:56
56楼
典型的弱智工程师,既然发生火花就不能开机,这是起码的常识,真不知这位还害过几个人?

XMTECOSHENFAFA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2008-12-26 20:22:09
57楼

这台110KW重载系列的变频器使用在90KW的汉中空压机上,这一点足以证明变频器使用功率完全可以胜任.当时空压机和变频柜的工程师在事发一个星期之前经以调试好的,一个星期之后才出现问题的,之间就不存在人为因素吗?大家要哀矜勿喜.据从使用者内部得到消信,起火的因素很有可能是他们自已在调试完之后误接错线所致,反尔到最后追究起责任来就是我们这些搞工控的和生产厂家,我相信这种事情大家也多多少少碰到过,还不就因为客户是上帝.

碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2008-12-27 19:14:42
58楼
58楼的说的也是,我以前做售后服务时也遇到过类似的事,不过到了现场还是要自己先检查一下的好。

huqingyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2008-12-27 21:53:40
59楼

这样子什么牌子的变频器都会炸掉的,用的时候一定要按照说明书进行操作,这一点生产厂家一定要给用户讲明白,遇到技术问题先联系一下厂家的工程师,问问是什么情况

以节能为已任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-30 14:49:12
60楼

过流了还启动三次。唉。唉。唉。