首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

一台110KW的变频器炸了 点击:2151 | 回复:64



三星电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:558
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2008-04-11 22:45:18
楼主

今天公司一台空压机的变频器110KW炸了,空压机是新机刚启用,前面加装了一个变频柜,

当空压机压力达9.5KG后,变频器显示过电流跳机,恢复故障后再开,刚启动就又显示过电流

再恢复故障后,再启动,就看见变频柜里有出现小火花出来,就没再开机,通知厂商过

来查看,并详细说了故障现像,当厂家工作人员再将空压机用工频打到9KG后,再关机用变频启动

当一启动时就炸了,并烧了起来,约5秒后开关跳闸,烧了1分多钟后用灭火器灭火.

太可怕了.




华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2008-04-12 08:01:57
1楼
厂家人员水平有问题吧,你们都跟他说了有火花出来了,他过来也不测量一下,就直接运行,那不找死吗。搞不懂他。这下你们要怀疑东元的质量了。

ltj152368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年10月19日
发表于:2008-04-12 08:45:11
2楼

真的是好可怕啊.........

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-04-12 09:07:22
3楼
变频器不好就应该查一下,怎么把查就送电了??

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-04-12 09:13:20
4楼
真是可怕啊,既然已经出了火花还能在运行吗?真怀疑这样的工程师是怎么培训出来的啊

jgw1999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2008-04-12 09:25:36
5楼
好东西,什么牌的。。。。。。。。。。。。。

待业青年

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:285帖 | 879回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3279
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2008-04-12 09:34:43
6楼

要厂家给个说法.               

gavinxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2008-04-12 09:39:49
7楼
改用西门子、或施耐德的吧,我这有:)

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2008-04-12 09:42:51
8楼

多次報過電流還要強制再開肯定炸機,我見過一37的由于操作工人不懂強行開機導制機器報廢.用戶也有責任

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-04-12 09:48:39
9楼
        产品有问题

电工赵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2008-04-12 10:02:08
10楼
我们那也出现过一次7.5KW变频器跳闸后不检查,电工直接送电爆机的 , 原因是环境差机内粉尘积存太多断路造成的

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-04-12 11:46:43
11楼

用汇川变频器的就没问题了

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-04-12 12:11:09
12楼
典型的弱智工程师,既然发生火花就不能开机,这是起码的常识,真不知这位还害过几个人?

hjy-333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:844
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2008-04-12 15:17:36
13楼

三星电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:558
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2008-04-12 22:11:57
14楼

我们厂里的这个是新变频器,用了还不到50小时,我想就是再有问题,也不应炸呀,

可能是质量太差了.应有保护才是呀.

爱上了台达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2008-04-12 22:41:26
15楼
东无的质量在东莞的客户反应不好.台达和东元相比,台达的价格要贵,但是质量获得肯定.现在深圳,东莞,广州三大城市,台达的用量在变频器品牌当中可以排到前五.在东莞的很多都知道,有好多客户选项台达是因为同行很多在用.我不是因为自己是台达的代理而鼓吹,只是讲实际情况,三菱,安川的应用非常多,而且在伺服这块很多用三菱安川的.西门子的PLC在这边的市场好像份额不大.基本上是以亚洲品牌如三菱这些多见.大型PLC以A-B,三菱A系列,Q系列,西门子也有常见.人机这边基本可见三菱,PROFACE,威纶,海泰克,等多见.国产的变频器汇川确实不错,而且我很赞成其销售市场的管理和对客户的保护这点做得非常好.我本人是做台达的代理,如果楼主要换变频器,可以联系用台达的,.台达的绝对没有那么容易炸机.

三星电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:558
  • 注册:2006年8月11日
发表于:2008-04-13 20:11:27
16楼

厂家今天到厂里维修,证实无法维修,同意更换新机

ah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-04-14 21:40:29
17楼
真是可怕啊,既然已经出了火花还能在运行吗?真怀疑这样的工程师是怎么培训出来的啊

ah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-04-14 21:40:30
18楼
真是可怕啊,既然已经出了火花还能在运行吗?真怀疑这样的工程师是怎么培训出来的啊

gh1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:790
  • 注册:2007年2月14日
发表于:2008-04-20 15:54:12
19楼

好象连续这样动作就是要炸,因为故障依旧没消除.变频器受不了呵

子兔

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2008-04-20 20:20:46
20楼

是厂家那工程师的全责,在那样的情况下还起机,脑子有毛病


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师