三星电子
今天公司一台空压机的变频器110KW炸了,空压机是新机刚启用,前面加装了一个变频柜,
当空压机压力达9.5KG后,变频器显示过电流跳机,恢复故障后再开,刚启动就又显示过电流
再恢复故障后,再启动,就看见变频柜里有出现小火花出来,就没再开机,通知厂商过
来查看,并详细说了故障现像,当厂家工作人员再将空压机用工频打到9KG后,再关机用变频启动
当一启动时就炸了,并烧了起来,约5秒后开关跳闸,烧了1分多钟后用灭火器灭火.
太可怕了.
华东工控
ltj152368
真的是好可怕啊.........
cdust
gydzx
jgw1999
待业青年
要厂家给个说法.
gavinxm
winccc
多次報過電流還要強制再開肯定炸機,我見過一37的由于操作工人不懂強行開機導制機器報廢.用戶也有責任
去
电工赵
凯锐
用汇川变频器的就没问题了
lacus
hjy-333
我们厂里的这个是新变频器,用了还不到50小时,我想就是再有问题,也不应炸呀,
可能是质量太差了.应有保护才是呀.
爱上了台达
厂家今天到厂里维修,证实无法维修,同意更换新机
ah
gh1970
好象连续这样动作就是要炸,因为故障依旧没消除.变频器受不了呵
子兔
是厂家那工程师的全责,在那样的情况下还起机,脑子有毛病