求助.我有一台安川伺服上电就显示A-C2.
点击:
248
| 回复:
2
蜗牛也是牛
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:18帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2008年3月05日
发表于:2008-04-09 21:18:33
楼主
我有一台安川伺服上电就显示A-C2.并且电机不锁定,由于手头上没有资料,不知如何是好,请各位老师教一我吧/有人线接错了,可我看了5编,确认钱是没有错的.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GZZGF-45
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2006年12月04日
发表于:2008-04-10 20:09:23
1楼
说明书上好象没有这个故障代码,安川网站上有说明书
回复
引用
举报
蜗牛也是牛
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:18帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2008年3月05日
发表于:2008-04-10 22:36:07
2楼
谢谢.问题已找到,是编码器线错了.给别人动过,