雨夜闻茶香
964200
直流回路主接触器接触不好,以前在东元132KW变频器我与到过
直流回路主接触器不好,是不是要拆下变频器修理呢?拜托!给个回复
建敏
呵 是的在变频器内部
求专
呵呵,1 楼主的"电机启动运转到正常工作后过一段时间,显示报警电压低,电动机停止运转了,"是经常性的吗?
2 查系统电压正常稳定否,故障时有无大负荷起动;
3 变频器前的元器件如空开和接触器有无故障或接触不良;
4 变频器起动和调频信号由那里给,变频器起动信号稳定吗?
5 变频器自身故障,换一台变频器试一下.
个人观点,各位讨论.
这台变频器最近一两天都能正常工作。但出故障时,经常是进入正常工作状态了,不确定的时间频繁停机,检查输入变频器三相电压均正常在390V左右。
hele
zwm00306
gydzx
1楼的看法对,如果不拆下变频器能打开外壳就不用拆了,接触器可以找同型号的代替,如果确实找不到,也可以外接!