在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
豆奶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2007年10月20日
发表于:2008-04-03 10:25:17
1楼
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
回复
引用
举报
豆奶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2007年10月20日
发表于:2008-04-03 10:26:20
2楼
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
回复
引用
举报
豆奶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2007年10月20日
发表于:2008-04-03 10:26:47
3楼
发表于:2008-04-03 10:27:16
4楼
作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
回复
引用
举报
豆奶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2007年10月20日
发表于:2008-09-07 20:15:56
5楼
典型的EMI滤波电路!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
安川G7故障VCF求解
[7994]
变频器供水对模拟量的干扰解...
[9690]
三相异步电动机三角形双星形...
[7055]
普通三相电机在变频器上频率...
[6298]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
卖变频器的大家看看!笑死你们...
[7337]
单相电机超级发热怎么办?
[17337]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
PT100抗干扰求助
[6932]
变频器接地故障
[10780]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号