寻控制方案--14台设备 点击:184 | 回复:2



0953

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-03-27 09:55:00
楼主
14台设备,工艺、控制方案完全一样,总点数为1500左右,具体:
AI:284  /每台21点
AO:109 /8
DI:37  /3
DO:240 /18
其他数值/逻辑点:599(控制参数输入;定时器等)

拟采用315-2DP,一个CPU控制3或4台设备,共4个CPU;如果扩建,可能会增加一个315-2DP。
操作员站4~~5台(STEP + WINCC)。

向各位行家寻求中央机架、扩展机架及操作员站网络联接方案。谢谢。



guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-03-27 14:38:00
1楼
很简单啊,
用扩展啊,MPI,PROFIBUS都可以的啊,
应该没有什么难度,
根据工艺编程就可以了啊

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2008-03-27 15:56:00
2楼
冗余的S7 4XXCPU 一对,CP 443网卡,5台操作员站(其中一台兼做工程师站),每台设备用一个ET200来控制,即14个ET200。

这个方案会不会更可靠一些?