当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
横河涡街流量计
点击:
2317
| 回复:
54
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-20 21:57:00
楼主
0-20T测量甜水涡街流量计显示偏低,实际流量为12T左右,现在显示只有3T左右请教YOKOGAWA高手们.
FLOW SPAN:20T K-FACTOR SETUP:18.604 NOMINAL SIZE:40MM
TEMP SETUP;160 DENSITY SETUP:1200G/CUM VISCSITY:1
急急急!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-24 15:30:00
1楼
一直这样呢还是开始好的后来这样了?
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-24 22:09:00
2楼
更换了一次传感器
回复
引用
举报
不怕下雨的风
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:68帖 | 337回
年度积分:0
历史总积分:936
注册:2007年1月25日
发表于:2008-03-24 22:10:00
3楼
传感器要重新校对
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-26 21:28:00
4楼
厂家新出厂校对!
回复
引用
举报
还未入门
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年9月18日
发表于:2008-03-26 21:53:00
5楼
厂家出厂时,一般用的水,水的密度就不用说了吧
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-27 16:48:00
6楼
更换过传感器?还是把发生体一起换了?要重新设定了。
回复
引用
举报
chenkinghu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 392回
年度积分:0
历史总积分:1129
注册:2007年12月02日
发表于:2008-03-27 16:51:00
7楼
突然这样的?
还是更换过传感器了
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-27 21:33:00
8楼
亮光光:传感器器一次側全部是新的,并且是按上述参数全新设置.结果还是不行啊.
现在YOKOGAWA厂家也没什么解决方案.
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-27 21:35:00
9楼
还未入门:影响不大,不是根本问题!
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-27 21:39:00
10楼
小黑和:更换传感器后,开车后发现流量偏低啊.结果参数重新设定还是没有反应.
谢谢工控的兄弟们回复!!!
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-27 21:40:00
11楼
急急急急,现在无法打自动控制!
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-28 13:57:00
12楼
厂家没有解决方案?你是上海横河电机的产品还是原装的?上海横河电机的话让他们重新标定一下,原装的话比较麻烦,但是换整个传感器也不会差那么多阿。谁告诉没有好的解决方案?021-54051717?
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-28 14:54:00
13楼
是原装的啊,周必福周工也说没遇到过啊!
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-28 14:55:00
14楼
亮兄你有什么好的办法啊,急急!
回复
引用
举报
LY-018
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2008年3月21日
发表于:2008-03-28 16:23:00
15楼
有没有给表头部分先加模拟信号试试看,读数是否准确,确定问题到底出在那个部位。
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-29 10:54:00
16楼
楼上,二次变送表头又重新换了一个新的参数重新设置后还是老样子!
已经确定二次变送表是没有问题的!
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-29 10:57:00
17楼
YOKOGAWA的兄弟们你们给点主意啊!
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2008-03-29 11:09:00
18楼
横河没大表
回复
引用
举报
亮光光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 456回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2007年4月13日
发表于:2008-04-01 10:59:00
19楼
我建议还是重新标。周必福的现场经验不一定足,LCS的人不是万能的。说不定K值变得厉害要重新设。
你打021-54051919-3129找管工,如果他没办法给意见你直接给Nobuo.Hirokawa@jp.yokogawa.com写邮件描述一下。
回复
引用
举报
LY-018
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2008年3月21日
发表于:2008-04-01 15:52:00
20楼
以前我用过电磁流量计,两线制,有两根线接反了,但是还有读数,就是偏低很多。你不妨检查一下信号及电源的接线,看看有没有什么问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
景观灯远程集中监控控制系统
[454]
1553B总线产品有效性测试(VT...
[504]
仪器仪表在冬季的防冻要点
[586]
pt50热电阻在0~100度(0、25、5...
[2264]
压力变送器常见故障原因分析
[1037]
一张图理清自动化仪表系统的...
[586]
教你保证孔板流量计测量精度...
[440]
我曾经维修过的仪表(十一)
[1991]
超声波物位计和雷达物位计该...
[955]
实验室常用液体温度计
[577]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页