首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

我曾经维修过的仪表(十一) 点击:2005 | 回复:44



jiaoanpeng

    
  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 09:39:51
楼主

常四常压炉出口温度失灵

时间:2008年9月某日(具体时间记不清了)上午9:50

状态:偶正在设备区巡检,由于明天下午领导要检查现场设备,因此偶在巡检完了后打扫现场卫生,更换现场不清楚的标签,正赶着碰到工艺人员到现场巡检说常压炉出口温度失灵。

偶随身携带的工具:一把一字螺丝刀、一把十字螺丝刀、一把老虎钳子

此外还有抹布、标签、台帐和记号笔。




jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 09:41:48
1楼

操作室查看:

偶不顾的贴标签,连忙赶去操作室查看,因为这个常压炉出口温度关系着最终沥青的产品质量,此时市场的沥青产品价格和销路都不错,所以马虎不得。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 09:46:11
2楼

操作室温度显示:

在显示界面上看到,常压炉温度显示又原来的350度左右瞬间变成最大9999,可以肯定其温度出现故障,从显示的数值看应该是温度热偶回路断路。

此热偶是K型热偶,补偿导线铺设到控制室DCS卡件后,此时控制室门锁着,偶没带钥匙,也没带万用表。

不过由于关系到产品质量,偶决定先去现场查看,再去现场时给一同事打电话让其把万用表带来。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 09:53:32
3楼

常压炉温度安装点介绍:

常压炉炉出口分东西两路流出后在汇总到一个管线上通过转油线输送到常压塔,东西两路出口都有温度检测,但不做控制,在转油线的开始端有一热偶检测温度,作为控制参数,通过控制炉内的天然气和燃料油来控制其加热后的温度。

此转油线属于架空铺设,在转油线两端设有两个很高的支架作为支撑,在转油线前端的支撑上焊有直梯,其转油线上装有温度热偶测量,下端在支架上有个平台

其支架高度大约在20多米,其直梯中间没有平台,维修热偶必须一次上去,不能休息,让人打躇。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:01:20
4楼

现场维修:

偶硬着头皮,把工具装在口袋里,戴好手套,爬梯,由于爬的急到了最后基本上没劲了,差点没爬上去。

等到了平台上,看到有个用废钢焊接的简易台阶搭在管线上,因为转油线较大,其由于保温管径显得特备粗,附近又悬空,踩在台阶上基本人的身体都悬空,没有任何防护,偶有点躇头,决定爬上管线,骑坐在上部。

骑上后偶拧开热偶盖,由于怕进雨水,上部还缠了防雨塑料布,用铁丝和胶布密封,用了不少时间才完整的拆下。

拧开热偶盖,看到里面干燥且接线也很牢固,没有任何问题,热偶芯与面板的接线也很牢固,所以判定接线没有故障。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:07:20
5楼

现场维修二:

由于此处热偶测量出环境恶劣且位置重要,因此其热偶的安装是做了多重保护,其热偶是铠装带卡套法兰连接的又自己做了耐磨衬里的热偶测量,与催化反应提升管上的温度检测的形式是一样的,就是多重保护。

所以其热偶芯与护套管的连接通过卡套和备丝连接密封,偶本来想拆卸下来查看是否热偶芯状况,但是备丝太紧拧不动,且在拆卸时考虑到护套管磨穿后的可能,放弃拆卸。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:13:49
6楼

现场维修三:

那么还有一种状况就是补偿导线中间接头断裂,由于历次改造和大修其补偿导线可能不够长或损耗因此中间可能有接头。

所以偶爬下管线,拧开防爆软管,由于经过长时间使用和雨季的雨水侵蚀,其防爆软管接头锈蚀,偶用钳子敲了半天才有松动,偶用了很大的劲才拆卸下来,看到的确有接头,防爆软管内也有积水很脏,(其穿线管和防爆软管之间是个U型,低于热偶连接头)。

偶用钳子拆开接线头处的防水胶带和胶布,看到接头连接完好,偶使劲拉了下也没问题。由此看到应该不是此处的问题。

但是不知道线缆是否还有别的接头。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:21:40
7楼

现场维修四:

这时同事拿来了万用表,在管线下方给我打电话,其也躇这个20多米高的直梯,偶通过电话告诉他,不用上来了,偶把热偶补偿导线短接让其到操作室看其温度,其去操作室偶把其补偿导线拧在一起,同事打来电话,告诉我显示20多度,看来补偿导线没有问题,偶又把线缆接到热偶处,让其看温度,其说还是999.9,这个就是热偶的问题了。

偶把防爆软管、线缆和塑料布都重新弄好后,在平台上实在带不下去了,偶害怕万一这个高温原油突然从热偶处露出后自己是否还有生命。

在2006年,偶厂的某套常减压设备的常压转油线泄露后发生火灾,其把整个转油线都烧烂了。 

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:27:19
8楼

下梯:

越想越怕,偶戴好工具,赶紧向下爬,由于害怕,手脚的协调性不好,差点掉下来,偶向下看,还是那么高,偶又爬了会还是很高,看了几次,最后下来,感觉比爬梯还累。

偶气喘嘘嘘的向操作室走,边走边给头头打电话,到了操作室,工艺人员问,偶也不敢说,等领导来了,偶把其怀疑的情况说了,就是怀疑热偶套管被原油冲刷穿透。

头头刚开始不信,因为这个热偶防护措施是多重的,不可能啊,最后其又爬上去,看了半天也下来了。考虑半天决定就是热偶套管穿透。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:33:15
9楼

商量对策:

由于其温度参数很重要,虽然转油线末端在入常压塔前也有一个温度检测点,但是由于多年检修其大部分都是糊弄,其热偶已经3、4年没有校准了,且由于转油线两端温度滞后性和热量损失和原油的反应,其温度也不相同。看历史趋势进行对比,看到相差大约30多度,没有办法了,只好把其接线从控制柜接线端接到常压炉出口温度处。把调节器的温度给定降低30度。

由于怀疑,这个常减压常压炉出口温度套管磨穿,所以其就是个危险点,所以偶的领导马上向上反映,层层上报后,决定在完成一罐原油炼制后,停车查看。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:40:50
10楼

停车检修:

两天后,装置停车小修,其工艺设备也有很多泄露和需要整改的,在吹扫结束后,仪表人员上去把常压炉出口温度拆下一看。

整个带耐磨衬里的热偶套管从中间完全截断,其插入管线热偶包括一段DN50的不锈钢管焊接到法兰上,内部插入耐磨的不锈钢热偶套管,其中间填充了耐磨耐热衬里。这么后的套管万全全的从中间冲断可见其介质的威力。

分析原因,不是介质的腐蚀而是原油冲刷造成的,高温的原因在不断的冲刷这个转油线的凸出物,真是个高危的危险泄露点。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-14 10:48:21
11楼

后记:

看到拆卸下来的热偶,偶阵阵后怕,多亏当时没有带扳手,要是那时冒失失的把紧固螺丝拆开,其卡套失去最后一到密封作用,那么这个高温原油泄露出来,引发火灾是小,关键偶还在上边跑都来不及,既是沿着直梯向下跑,这个高温的原因流到头上也的烧死,偶可真的完蛋了。

lichunyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2011-02-14 15:13:51
12楼
看来维修真危险                

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2011-02-14 16:21:38
13楼
维修工作真好,我以前爬的10米多点,就感觉有点抖。人嘛,总是喜欢得瑟的哈,

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-14 16:50:13
14楼
这个石化行业是高危行业,在那里做维修的也要格外小心

j287789339

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年2月14日
发表于:2011-02-15 09:41:44
15楼
做维修的都危险,大家都要注意安全

yanzhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2011-02-16 09:32:01
16楼
安全第一,千万保护好自己

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-02-22 10:33:31
17楼

有时偶真的是很走运。

hdyxq2358

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2010年9月07日
发表于:2011-02-22 15:56:38
18楼

做现场维护千万要冷静的,

我就做了近10年的维护,

真叫惊心动魄!

万幸!

 

hdyxq2358

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2010年9月07日
发表于:2011-02-22 16:14:11
19楼

其实这个很简单的:在表后测下毫伏有否,多大?对表查。

如果无信号,可在盘后将到现场的线短接,人到现场测是否断路。

就可知是线的问题或是表的;还是现场热电偶的问题了。

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2011-02-22 16:35:40
20楼
回复内容:
对:jiaoanpeng 关于

后记:

看到拆卸下来的热偶,偶阵阵后怕,多亏当时没有带扳手,要是那时冒失失的把紧固螺丝拆开,其卡套失去最后一到密封作用,那么这个高温原油泄露出来,引发火灾是小,关键偶还在上边跑都来不及,既是沿着直梯向下跑,这个高温的原因流到头上也的烧死,偶可真的完蛋了。

内容的回复:

万万不可粗心大意。老辈子们说的可真是不假!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页