现场维修四:
这时同事拿来了万用表,在管线下方给我打电话,其也躇这个20多米高的直梯,偶通过电话告诉他,不用上来了,偶把热偶补偿导线短接让其到操作室看其温度,其去操作室偶把其补偿导线拧在一起,同事打来电话,告诉我显示20多度,看来补偿导线没有问题,偶又把线缆接到热偶处,让其看温度,其说还是999.9,这个就是热偶的问题了。
偶把防爆软管、线缆和塑料布都重新弄好后,在平台上实在带不下去了,偶害怕万一这个高温原油突然从热偶处露出后自己是否还有生命。
在2006年,偶厂的某套常减压设备的常压转油线泄露后发生火灾,其把整个转油线都烧烂了。