锅炉汽包水位差压变送器是汽包水位测量、控制系统的重要仪表,为了保证导压管畅通,定期检查、冲洗导压管及排污是很重要的维护工作。
排污是用蒸汽冲洗导压管后,待有足够的冷凝水后才能投运仪表,这过程通常要用一个多小时,为了争取时间,有时就要采取人工加水的方法。有没有更好的方法呢?
有的。
使用锅炉汽包中的热水来冲洗导压管,并靠汽包的水压来向双室平衡容器内加水,就可以做到即时排污、即时投运仪表了。只要对照着下图,按相应的方法和步骤进行操作,就可做到快速排污加水投汽包水位差压变送器了。
① 先同时关闭三阀组的正、负压阀5、6,开平衡阀7。
②
关双室平衡容器的液相阀2,开气相阀1,交替开关排污阀3、4,汽包的蒸汽经阀门1进入双室平衡容器,先用蒸汽冲洗正、负导压管及排污。
③
关双室平衡容器的气相阀1,开液相阀2,交替开关排污阀3、4,汽包的热水经阀门2进入双室平衡容器,再用热水冲洗正、负导压管及排污。
④
先关排污阀3,后关排污阀4,这样双室平衡容器正、负压室及导压管内都充满了热水。
⑤
开三阀组的正压阀5、关平衡阀7,开三阀组的负压阀6,再开气相阀1,汽包水位差压变送器就可投入运行了。