高手请看6RA70调速的问题 点击:436 | 回复:4



easykx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-03-13 20:59:00
楼主
有一6RA70调速器,想实现如下功能
想在驱动器上运行两个速度,通过一个开关量进驱动器来实现
其切换,具体如下叙述:
PLC的模拟量输出一个0-10V的值给驱动器(联动),另外想在驱动器的里面
预置一个速度(单动),然后想定义一个开关量的输入点,有它来切换这两个
速度,具体不知道怎么样的定义端子和设定参数
之前都是使用CT的调速器,第一次用6RA70,希望大家可以帮我想想办法!谢谢!!!

另外,
直流马达上有一个热敏开关,要接进驱动器里面来,我找不到相应的端子,
6RA70不知道有没有像C.T调速器有经济励磁的这种功能,
109,110的端子和46,47端子的功能意思我有点想不明白,可不可以理解成前者是无源的一个开关量
,且其闭合的意思"驱动器正常"???请大家帮忙确认一下,谢谢!
而后者是可以直接输出接继电器的,也即有源,其闭合的意思"故障"???(前提是,这些参数都用默认参数)

再次感谢大家!!






胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-19 19:20:00
1楼
109-110端子只要检测正常内部触点NC状态,46一般作故障用(+20-+26伏)47一般作报警用(0-+2伏),22-23端子为测温电阻端,可以做到

一只孤雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 389回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:772
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-03-22 18:10:00
2楼
不是很清楚,关注中!

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 18:18:00
3楼
好象是P430还是431那里有速度选择可以实现你的功能,具体哪个参数我不是太记得,应该是在功能图P433参数那一页

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2008-03-22 18:19:00
4楼
或者你用一个选择器就可以实现了