AB的plc调试记录 点击:11554 | 回复:131



真空炉

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-03-08 21:44:00
楼主
本人初次使用AB的logix5000的系统,碰到许多问题
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
 有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
 1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
   原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
 2.cpu模块OK灯红色闪烁
   重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
 3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
   导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
 4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
   进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
         1.在RsNetworx下新建文件
         2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
         3.将编辑使能(Edits Enable选中)
         4.选中属性
         5.选中A/B选项后确定
         6.选择offline选项点击确定
         7.第一个网段规划结束
         8.同样做法规划第二个网段
    5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!
  



qdd124665384

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2009-08-25 21:28:54
101楼
      就是ab的东西太娇气了!前不久我搞了rslogix500的,我在现场时好好的,我回了趟公司,被业主就高坏了个电源模块,等我到了现场知道后,老板还以为是我搞坏的呢!坏的模块现在还在ab公司检修呢!郁闷

meixiangcheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2009-09-08 16:24:05
102楼

呵呵,作为技术人员,几乎大家都会碰到类似的问题,区别在于,楼主是个有心人。

sersongyuangqdcy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2009年9月08日
发表于:2009-09-09 16:06:49
103楼
深深深ssssssss

wxb0710

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2009-09-20 19:56:16
104楼
学习了,楼主在学习态度上很值得我们学习哦

洛河水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2009-12-29 15:06:00
105楼

好贴,总结才能进步,学习了

守望灯塔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2012年9月15日
发表于:2012-09-15 22:36:28
106楼

支持楼主 ,真的很不错

 

function888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2015-02-19 13:53:50
107楼

这个不错,谢谢分享了。。。。

dujunchao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-02-25 18:25:41
108楼

赞    楼主写的调试记录很宝贵的学习资料

剑24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2015-03-17 12:34:46
109楼

多谢 分享多谢 分享多谢 分享多谢 分享

云卷孤帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年8月11日
发表于:2015-03-17 16:59:43
110楼

1,用AB的输入输出模板,一定要注意现场电压匹配,特别是220V电压输出,还有注意现场同相问题,最好在摸板输出端加继电器隔离。

2,做好plc系统的屏蔽接地,要和电器接地分开,否则有可能烧摸板。

3,控制线缆和信号线缆要分开,否则干扰电压会烧摸板。

RENGUOQING

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年4月28日
发表于:2015-05-03 18:18:38
111楼

向您学习学习学习学习学习。

小熙MM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-05-11 23:13:34
112楼

经验分享    

LOUIE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年10月24日
发表于:2016-10-25 20:03:13
113楼

很好很好很好好很好很好很好好很好很好很好好

henkykang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2018年10月01日
发表于:2018-10-01 11:37:40
114楼

谢谢楼主,好好学习

as072072007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2018-10-01 13:15:58
115楼

谢谢楼主,好好学习


huangbenyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年7月24日
发表于:2018-10-16 08:23:44
116楼

学习了,谢谢楼主哈!!


控制自己掌控敌人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2017年7月21日
发表于:2018-10-17 15:25:01
117楼

学习了,楼主真不容易啊

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2017年11月14日
发表于:2018-10-17 17:01:47
118楼

谢谢楼主分享!前来学习了!

xuguoxi123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 585回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年4月21日
发表于:2018-10-17 21:49:44
119楼

正要学习AB的东西,谢谢了

crazy00701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2015年3月30日
发表于:2018-11-05 23:32:28
120楼

分享万岁,收费有理